Kalibrierung

SebastianLicht

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

ich hab da ein kleineres Problem an dem ich jetzt bereits 3 monate sitze und nun mit meinem Latein am ende bin.

Und zwar ich habe 3 Baugleiche anlagen in jedem gibt es ein FC 455 der für die Kalibrierung zuständig ist.

nun zu meinem Problem anlage 1 und 2 sind beide Baujahr 2000, hier funktioniert alles ohne Probleme anlage 3 ist Bj 2005 hier geht gar nichts, im Bereich der Kalibrierung sobald ich das Programm von Anlage 1 oder 2 aufspiele geht die SPS S7 315 in Stop und lässt sich auch nicht neu starten. An dem Programm haben sich bereits mehrer Programmiere versucht alle sind gescheitert sogar schon der Dipl.Ing der Firma.

kann mir da vieleicht wer helfen?? bin echt verzweifelt.
 
Wie immer in solchen Fällen:
Was sagt der Diagnosepuffer?
Bzw. Weitergehend evtl. USTACK/BSTACK

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hm, das ist dann schon lästig.
Aber so ganz ohne Angaben kann man dazu wohl nix sagen.
Was sagt die CPU, was ihr nicht schmeckt?! (Diagnosepuffer)

Edit: schon wieda zu langsam! :)
 
Der Diagnose Puffer der Anlage 3 sagt Ob121 Prog Error wenn ich den Herausnehme sagt der Diagnosepuffer FB 455 FC 455 und DB 600

und dann schreit meißtens schon der Kunde rum das die Anlage sofort wieder laufen soll.
 
Dann würd ich sagen das irgndwo vieleicht n tippfehler drin ist FC 455, FB 455 in dem du auf DB 600 zugreifst. Hast schon mal nen Querverweis auf den DB gemacht?
 
Ja hab ich das eigentliche Problem ist ja ich hab die Programme der Anlagen schon verglichen sie sind bis auf die Anlagenkennung alle gleich zu 100%.

Der FB 455 ist in SCL geschrieben und berechnet die Koeffizenten
dieser wiederrum ist im FC 455 instanziert. Hier werden dan die Koeffizenten in den DB 600 geschrieben und von dort geht es dann auf das Hallennetz wo die werte gespeichert werden das merkwürdige ist das die Anlagen 1 und 2 ohne Probleme funktionieren nur Anlage 3 will nicht.
 
Hallo,
zu dem Thema "SCL-Baustein" fällt mir da etwas ein (aus eigener leidvoller Erfahrung).
Bittte den Baustein mal mit der aktuellen SCL-Version (und SP) neu compilieren und dann in deinem Projekt mal die Bausteinkonsistenz prüfen und hier "alles neu übersetzen" auswählen.
Sehr wahrscheinlich hast du das Problem dann nicht mehr ...

Gruß
LL
 