FC16 Integer in String wandeln

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ja aber dann stimmt was mit der Syntax nicht.

im DB Date_Teil (DB8) ist die Variable sTag STRING[100] '' deklariert.
Also sollte ich ja mit "Daten_Teil".sTag auf die Variable zugreifen können. Wenn ich dies am ausgang angebe, dann wird es rot dargestellt.

Gruß peraho
 
Hi,

ja aber dann stimmt was mit der Syntax nicht.

im DB Date_Teil (DB8) ist die Variable sTag STRING[100] '' deklariert.
Also sollte ich ja mit "Daten_Teil".sTag auf die Variable zugreifen können. Wenn ich dies am ausgang angebe, dann wird es rot dargestellt.

Gruß peraho
Dann hast Du Dich verschrieben!;)

[edit]
Wenn es partout nicht geht, nach dem Anlegen der DB-Variable den KOP/FUP/AWL-Editor einmal komplett schließen und neu öffnen.
Step7 hat da manchmal Probleme mit der Übernahme neuer Symbole...
[/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

das glaub ich eher nicht.

Der Aufruf des FC16

CALL "I_STRNG"
I :=MW190
RET_VAL:="Daten_Teil".sTag
Die Symboltabelle:
Daten_Teil DB 8 DB 8

und die Variable im DB selbst:

sTag STRING[100] ''

Also Tippfehler ist ausgeschlossen oder ich brauche eine neue Brille ;-)
 
Schau noch mal auf mein "Edit" in meinem letzten Beitrag!
OHGN schrieb:
[edit]
Wenn es partout nicht geht, nach dem Anlegen der DB-Variable den KOP/FUP/AWL-Editor einmal komplett schließen und neu öffnen.
Step7 hat da manchmal Probleme mit der Übernahme neuer Symbole...
[/edit]
 
Hi,

naja ok das mit dem erneuten öffnen des Editors ist ne feine Sache.
die Syntax hat er genommen und wenn mann noch dran denkt, dass Strings in DB's nicht angezeigt werden, und sich das ganze in der Symboltabelle anschaut funktioniert es auch.

Also dann sag ich mal vielen vielen Dank an alle!!!!!!

Gruß peraho
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja ... an den Tücken der Step7-Software können wir auch nichts machen ... Man hat dann halt nur so seine Erfahrungen (so wie du jetzt auch ..). Aber die Step7-Software ist wirklich harmlos - da gibt es aus dem gleichen Haus noch ganz andere Kandidaten ... (ich schreibe jetzt mal keine Namen ;) )

Gruß
LL
 
Hi LL,

wie schon erwähnt hatte ich seit ende der S5 kaum noch was mit siemens zu tun. Da muss man sich erst mal wieder dran gewöhnen.

Aber das wird schon. Nochmals vielen Dank auch!!!!!

Gruß peraho
 
Hi Larry,

ja die Tücken gibt es bei jedem Editor oder bei jeder Programmiersprache. Bei manchen mehr bei anderen weniger. Was sollte es denn geben, was noch schlimmer als Step7 ist ;-) ??

Gruß peraho
 
Zurück
Oben