32 Eingänge mit wenig Aufwand auswerten

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit einem Loop könnte man Bitweise abfragen, durch pointer und +AR1 p#0.1 / +AR2 p#0.1 wäre er programmieraufwand sehr gering.
 
Zuletzt bearbeitet:
loop?

das ist ein wening zu hoch für meine "SPS-Berufsschulkenntnisse"
Dumme Frage...wie wird ein Loop Programmiert?:confused::confused::confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich finde den Grundgedanken schon nicht sooooo toll.

Ich geh nun einfach mal davon aus das es mit der genauen Fehleranzeige nicht weit her ist und wenn die Maschine dann in Störung steht ist so ein Konstrukt einfach schwer zu Überblicken. Wer hat nun warum die Störung verursacht?

Ich würde das eher ganz klassisch programmieren gerne auch in FUP/KOP.

Eingang nicht da? -> Setze Bit-Variable -> eine veroderung aller 32 Bit-Variablen -> Setze Sammelfehler

Quitt setzt die Variablen und den Sammelfehler zurück.

Dies Lösungen hier im Thread kann man dazu verwenden um den Sammelfehler zu erzeugen.

Wenn mal ein Eingang flattert hat man so wenigstens eine Chance zu erkennen wer der Auslöser war.
 
Jo dat, nur man erkennt keine neue Störung. Die erste Störung löst aus, wir unter Umständen quittiert die Hupe soll ausgehen, die Lampe leuchtet vom Blinken in Dauerlicht, so die gängige Praxis. Eine weitere kommende Störung wird jetzt nicht mehr erkannt, nur immer die erste.
Gruß
Auf Wunsch eines einzelnen Herrn noch mal ein kleines FUP-Netzwerk welches das hier zitierte Problem löst.;)

Ich wünsche allen Frohe Osterfeiertage! :D
 

Anhänge

  • Fup.jpg
    Fup.jpg
    20,3 KB · Aufrufe: 50
Zurück
Oben