Hallo ins Forum

Kann es sein das der Befehl
"xF"
bei der CPU 100U nicht funktioniert.
Subtrahieren und addieren geht.

Hallo Mark an das Schieben habe ich auch schon gedacht, brauche aber 10,100,1000 als Multiplikator.
Ich les eine Zahl mit 4 Stellen seriell ein und und stelle sie dann mit multiplizieren und addieren zu einer Festpunktzahl zusammen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dat iss nu ma so ..

Hallo,

Guste schrieb:
Kann es sein das der Befehl "xF" bei der CPU 100U nicht funktioniert.
Subtrahieren und addieren geht.

Das kann nicht nur so sein, das ist wirklich so ... Die Antwort darauf gibt die Beitrags-ID 1091538 auf der Siemens Support Homepage.
Ab CPU 102 und 103 gibt es aber integrierte FB's für Multiplikation und Division. Wenn Du nur eine CPU 100 hast, geht es nicht. Aber man kann auch mit Schiebeoperationen diese Operationen ausführen, allerdings ist der Multiplikator bzw. Divisor nur auf 2,4,8,16,32 etc. beschränkt.