Hallo zusammen,

ich habe ein Projekt in dem ich eine S7-400H Steuerung einsetzen soll.

Mein Problem ist, dass ich die beiden redundanten Steuerungen in der HW Konfig nicht projektiert bekommen.
Ich habe ein UR2-H projektiert (eigentlich 2x9 Steckplätze) bei mir wird aber nur 1x9 angezeigt.
Wenn ich ein zweites UR2-H projektiere und eine S7-400H Steuerung einfügen will funzt das nur beim ersten (Rack 0). Beim zweiten (Rack 1) steht als Meldung, dass ich die CPU lediglich in Rack 0 stecken kann.

Sync.-Module kann ich ebenfalls nicht propjektieren.

Anbei ein Screenshot von meiner bisherigen Konfiguration.


Gruß

Ahnungsloser
 

Anhänge

  • HW-Konfig.jpg
    HW-Konfig.jpg
    87,6 KB · Aufrufe: 30
Hallo,
kann es sein das du das Falsche PS-400 Modul
verwendet hats?

Im HW Katalog gibt es für Redundate Systeme keine PS 405 4A

Grüße,
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du mal versucht, das erste Rack komplett zu bestücken und zu parametrieren. Danach machst du dann eine Kopie davon und passt im zweiten Rack die Adressen und Parameter an
 
Hi,

ich schätze du hast beim Anlegen des Projektes schon "gepatzt". Nach dem Anlegen deines Projektes musst du ja über "Einfügen"-> "Station" eine Simatic H-Station einfügen und keine Simatic-400 Station.
Dann sollte es auch funzen
Gruß.
 