Uhrzeitabweichung 300 CPU

röhrengertl

Level-2
Beiträge
237
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo kann mir einer sagen, um wieviel die Uhrzeit einer 300 CPU im Jahr ca. abweicht? Praxiswerte wären mir am liebsten! (Da ein Kunde hiermit ein Problem hat). Er hat 5 CPU´s vernetzt nun kann ich doch eine Uhrzeit als Masteruhrzeit eingeben, und die anderen als Slave, sogar wann sich die Slaves synchronisieren sollen kann ich einstellen, oder liege ich da falsch?
Nun behauptet der aber, das die Uhrzeit enorm abweicht! (Hoffentlich hat der mitbekommen das jetzt Sommerzeit ist*ROFL*) Aber sogar dafür gäbe es ein Programm! Nun bitte sagt mir mal jemand aus der Praxis um wieviel die Uhrzeit abweicht. (ca.)

Vielen Dank im voraus,

Gruss Gerhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Upps doch soviel!

Doch soviel, das würde ja dann im Jahr ca. ne halbe Stunde ausmachen!
Das wird wohl ein Problem beim Kunden! Da muß ich wohl mit einer DCF 77 Funkuhr liebäugeln! Hab gelesen 1 Eingang reicht dafür mit automatischer Sommerzeitumstellung.
 
Hast du an dem Strang vielleicht auch irgendwo einen Panel-PC (mit einer PC-Runtime) dranhängen ?
Wenn ja, dann könntest du dir die aktuelle Uhrzeit doch auch von dem Ding holen ...

Gruß
LL
 
Das war auch meine Idee

Das habe ich dem Kunden auch vorgeschlagen, aber anscheinend besitzt er kein Panel (oder er kennt sich nicht aus!). Er wollte eigentlich über einen Netlink die Uhrzeit stellen! Man kann die Uhrzeit schon stellen über den Netlink, aber nicht so wie er das wollte, er wollte das die SPS auf den Netlink zugreift, und dann die Uhrzeit mit dem PC abgleicht! (automatisch) In diese Richtung geht das nicht! Man könnte eventuell ein Makro in Excel erstellen, das die Uhrzeit dann z.B. 1 mal am Tag die Uhrzeit synchronisiert! Aber dann müßte der Pc und das Programm die ganze Zeit laufen, und der arme Netlink hinge dann auch die ganze Zeit an der SPS! Ich glaub das ist nicht im Sinne des Erfinders! Lösungen gibt es hier genug, ich frage nur ob das überhaupt nötig ist. Deswegen eben die Frage mit der Uhrzeitabweichung!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... das war nicht so ganz mein Vorschlag ...
Wenn du eine ProTool oder Flex-Runtime mit am Start hättest, dann hättest du dir von dort per Steuerungsauftrag von der SPS her die Systemzeit des Rechners abholen können ... Aber was nicht ist, das ist nicht ...

Von der DCF77-Geschichte habe ich noch nichts Positives gehört (?!?).
Vielleicht äußert sich ja mal Einer dazu ...
 
Neuere CPUs können sich über das NTP Protokoll synchronisieren, man bräuchte nur ein NTP-Server im (Ether-)Netz. (Rechner der am Internet hängt, oder ein Stand-Alone Gerät)
In der SPS muss man sich dann jedoch die Finger brechen um die Sommer/Winterzeit zu bekommen.

Die andere Alternative ist ein PC oder Panel mit HMI-Runtime.

Frage ist, ob die Uhrzeit so wichtig ist (Lagerverwaltung, Störmeldungen) das man diesen Aufwand treiben muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@crash @deltal

Danke das mit der DCF77 hab ich schon durchgelesen!
Sommer- und Winterzeit kein Problem gibt es hier im Forum auch einen Verweis auf einen Baustein! (Finger brechen brauchst Du Dir da nicht!)
Kopieren mußt Du können!:ROFLMAO: Früher war das immer ein Problem bei meiner vorhergehenden Fa. da die Uhrzeit am Panel sichtbar war! Nun nach Umstellung der Zeit, hatten dann die Mitarbeiter nichts besseres zu tun die ganzen Menü´s zu durchforschen! Die haben dann alles gefunden und verstellt!!! nur nicht die Uhrzeit!

Oder man nimmt die Intelligente Siemens CPU, kannst an jeden 01.01 draufschauen
die Zeit stimmt dann immer! Spart auch das umstellen! *ROFL*
Aber meine Frage mit der Abweichung ist immer noch nicht beantwortet!
Stimmt das jetzt mit 2-5min. im Monat

Außerdem hat der Kunde noch eine Anlage in Indien, das da zu machen geht mit DCF nix da müßte man den GPS nehmen!
Die Frage ist wirklich ist das der ganze Aufwand wert?! Zumal ich mir nicht vorstellen kann, das es die Fa. des Kunden erst seit einer Woche gibt!
 
Bin mir nicht absolut sicher!

Das mit den 2-5 Minuten pro Monat kann schon sein, und zwar positiv als auch negativ. Im Grunde handelt es sich in der SPS-Uhr wohl um einen gewöhnlichen RTC-Chip mit Quartz-Antrieb, und die üblichen Uhrenquartze sind nicht die mit der größten Genauigkeit.

Man denke dabei an die Genauigkeit der PC-Uhr. Bessere Werte solltest Du von der SPS-Uhr nicht erwarten.
 
2 bis 5 Minuten Schwund im Monat kann ich bestätigen.
Ist reine Glückssache mit der Genauigkeit. :ROFLMAO:
 
Falls es Dir hilft: soweit ich weiß kann man für die Ungenauigkeit der Echtzeituhr einen Korrekturwert angeben, kann jetzt aber nicht sagen wo man das bei der 300er einstellt.
 
Falls es Dir hilft: soweit ich weiß kann man für die Ungenauigkeit der Echtzeituhr einen Korrekturwert angeben, kann jetzt aber nicht sagen wo man das bei der 300er einstellt.

Das geht in HW-Config - CPU Eigenschaften/Reiter Diagnose/Uhr.
Einfach mal die Abweichung ermitteln und den richtigen Wert eintragen.

Aus der Siemens-Hilfe
Mit dem Korrekturfaktor wird eine Abweichung der Uhr innerhalb von 24 Stunden ausgeglichen.
Sie können positive oder negative Werte in ms eingeben.

Beispiel

Wenn die Uhr nach 24 Stunden um 4 Sekunden nachgeht, müssen Sie einen Korrekturfaktor von "+4000 ms" eingeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein wenig Offtopic, aber, warum ist es bei einer SPS so schwer eine halbwegs genaue Uhr einzubinden?
SPS deswegen, weil sonderlich genau war die Uhr bisher noch auf keiner SPS die mir untergekommen ist, egal ob Siemens oder andere ...

Jedes Handy kann das im Verhältnis zu einer SPS viel besser ...

Mfg
Manuel
 
Zurück