TD 200 C funktioniert nicht

A

-Andrea-

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe Probleme mit dem TD 200 C.

Bisher habe ich immer mit dem TD 200 gearbeitet. Nun brauche ich für ein dringendes Projekt einen TD 200 C. Ich habe ihn mit dem TD 200 Assistenten projektiert, aber wenn er an die SPS angeschlossen wird, zeigt er nur NO PARAMETER BLOCK an.

Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?

MfG
Andrea
 
Weiß nicht, wie sich TD 200 C von TD 200 unterscheidet. Beim TD 200 kann die Adresse des Parameterblocks programmiert werden. Habe jetzt vergessen, wie es genau ist, aber soweit ich mich erinnere sucht es bei VD0. Alternativ kann eine andere Adresse im VD0 abgelegt oder im TD200 per Menü eingestellt werden.

Wenn beim TD 200 C etwas anders ist, sollte das passende Handbuch die Unterschiede aufzeigen. Eventuell den mit dem TD-Assistenden erzeugten Parameterblock manuell anpassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TD 200 Parameterbaustein

Im Datenbaustein nachschauen in was für eine Zeile VB??? der Text TD200 steht.
Dies ist die Nummer des Variablenbaustein.
Diese Nummer dann im TD 200 unter Konfiguration>Adresse Parameterbaustein mit den Pfeiltasten einstellen.
Dann sollte die Kommunikation wieder funktionieren.
 