Hallo,

auf welche Art kann man ganz einfach einen REAL-Wert (0..100) auf die analogen Ausgänge bekommen: Also von 0..100% REAL --> 4..20mA Ausgang?

Meine augenblickliche Variante funktioniert nicht:

L "Wert" // 0..100
L 1.000000e+001
/R
L 2.764800e+004
*R
RND
T "Analogausgang 4" // PAW ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... und wenn du statt durch 10 durch 100 teilst - funktioniert sie dann ?
Code:
L "Wert" // 0..100
[B][COLOR=red]L 1.000000e+002[/COLOR][/B]
/R 
L 2.764800e+004
*R 
RND 
T "Analogausgang 4" // PAW ...
Gruß
LL
 
Hallo
warum benutzt du nicht den Siemens-Baustein FC106 UNSCALE
Eingang REAL
obergrenze =100.0
untergrenze = 0.0
Ausgabe direkt auf den Ausgang

mfG
Andreas
 