Defektes Doppelwort über Profibus...

AndreK

Level-1
Beiträge
415
Reaktionspunkte
27
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... jetzt im Ernst. Wir sitzen hier ein wenig Ratlos...

Ich hänge mit meiner 315DP über den DP/DP-Koppler am PLS/S7. Ich bekomme 32Byte konsistent über gesamte Länge. Alle Werte kommen korrekt an. Nur an der Startadresse, für mich das PED320, schwank der Wert Er sollte bei ca. 9000 liegen, das macht er auch hin und wieder... aber dann springt er auf 33000.... hin und wieder wechselt das spielchen.
Jetzt hat man gerade den gleichen Wert (war dabei) über PCS7 in ein weiteres Ausgangsdoppelwort gelegt... habe in meinem prog. dieses eingetragen... jetzt klappt es...?!?!?

Das Problem hat nur das erste Doppelwort! Wenn man im PCS7 den Ausgangswert beobachtet ist er korrekt... bei mir kommt aber Mist an.

Formate und Adressen wurden kontrolliert...

Jemand ne Idee ... oder ist jetzt doch das PED defekt :)
 
Hallo
habt ihr evtl. den DIP-Schalter Diagnose eingeschaltet ?
Dann wird im ersten Bit des ersten Byte eine Diagnose abgelegt und der Wert, der auf der anderen Steite gesendet wird, mit dem Diagnoseinhalt (Handbuch) überbügelt.

(kann das aber nicht mit den Zahlenwerten 9000 und 33000 nachvollziehen) DINT oder REAL ?

mfG
Andreas
 