Profibusanbindung S5 an S7

linksaussensvl

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe die Aufgabe in einer Anlage eine von fünf S5 Steuerungen durch eine S7-315 zu ersetzen. Alle S5 Steuerungen sind durch Profibus vernetzt. In der neuen S7 werden, wie in der alten S5, von allen Steuerungen Daten gesammelt und an ein Visualisierungssystem weitergegeben.
In der neuen S7 wird für die Kommunikation eine CP 343 eingebaut.
Wie muss ich die S7 konfigurieren damit ich die gleichen Daten empfangen und senden kann wie die alte Steuerung?
Wenn möglich sollen in den S5 Steuerungen nichts geändert werden.
 
Vernetzung

Na hallo,

so wird das nicht gehen. wenn die alten Steuerungen per Profibus kommunizieren wie solls dann von der S7 per Ethernet gehn? Oder haste den CP-Typ falsch reingeschrieben? Wenn du deiner S7 einen Profibus-CP spendierst und im netpro die Verbindungen parametrierst dann kanns evtl ohne Änderung in den S5en gehn. Über welches Protokoll wird kommuniziert? Ist es per GP dann kannste das vergessen.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S5 --> s7

Hallo,

sps-concept schrieb:
wenn die alten Steuerungen per Profibus kommunizieren wie solls dann von der S7 per Ethernet gehn?

Die Frage stelle ich mir auch ... Wie soll das denn funktionieren ?

sps-concept schrieb:
dann kanns evtl ohne Änderung in den S5en gehn

Aber in der neuen S7-315 sollte man dann beachten, dass die Gleitpunkpunktzahlen der S5 und S7 unterschiedlich sind. Da gibt es irgendwo auf der Siemens A&D Homepage fertige Bausteine zum Konvertieren.

Gruß

Question_mark
 
Es könnte aber auch um eine Profibus FMS-Verbindung gehen (CP343-5).
Sollte der Themenstarter mal aufklären ...

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der S7 wird eine Profibus FMS fähige CP 343-5 eingebaut und über diese soll die Kommunikation funktionieren.
In der selben Anlage gibt es so was schon mit eine S7-400 und einer S5 Steuerung. Im Net-pro ist da eine FDL-Verbindung angelegt und die Kommunikation funktioniert da über die "AG-Send" und "AG-Recv".
Gehe davon aus das die übrigen S5 mit dem gleichen Profibus arbeiten wie diese eine.
Müsste doch funktionieren wenn ich dann in der neuen S7 den gleichen Verbindungstyp anlege und dann die Kommunikationsbausteine verwende, oder?
 
Zurück
Oben