Ausgang macht nicht was er soll.

Insane

Level-1
Beiträge
202
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Bei mir ist ein Fehler aufgetreten mit dem ich nichts anfangen bzw. nicht weiß wie ich ihn beheben soll.

Ich habe eine Signalsäule aufm Schaltschrank die über die SPS gesteuert wird.

Die ANlage befindet sich grade in "Störung" d.h -> Die Rote Lampe der Signalsäule soll blinken.

Das tut sie auch aber nur in meiner Variablentabelle und in meinem FC wo sie angesteuert wird. An der SPS allerdings ist der Ausgang für die Lampe einfach auf Dauerlicht ... Der Wirklich sichtbare zustand der Lampe ist "dunkel" also es leuchtet nix ;-)
 
Hast du denn schon mal alle Spannungen nachgemessen? Also am Ausgang, an der Lampe, Spannungsversorgung der SPS-Karte usw.
Hat die Lampe denn schon mal funktioniert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein bisher hat die Lampe noch nich funktioniert !

Spannung habe ich noch nicht gemessen aber das werde ich dann jetzt tun. Habe gedacht das würde mich nicht weiterbringen da der Ausgang ja an der SPS an ist ... halt nur nich in meiner Frequenz blinkt sondern auf Dauerlicht ist.
 
Da scheinen zwei Fehler drin zu sein, einmal in deinem Programm das der Ausgang nicht blinkt und einmal das keine Spannung an der Lampe ankommt.
Es könnte natürlcih auch deine Ausgangskarte bzw. der eine Ausgang defekt sein.
Hast du das testweise mal auf einen anderen Ausgang gelegt, am besten noch auf einer anderen Karte.
Ist dein Ausgang im Programm evtl. doppelt belegt?
 
Da scheinen zwei Fehler drin zu sein, einmal in deinem Programm das der Ausgang nicht blinkt und einmal das keine Spannung an der Lampe ankommt.
Es könnte natürlcih auch deine Ausgangskarte bzw. der eine Ausgang defekt sein.
Hast du das testweise mal auf einen anderen Ausgang gelegt, am besten noch auf einer anderen Karte.
Ist dein Ausgang im Programm evtl. doppelt belegt?

In meinem Programm blinkt der Ausgang genau so wie er soll =)

Ich hab jetzt mal die Spannung gemessen habe eine -> DI16/DO16x24V/0.5A und habe 4x 24V gemessen also 1x +/- für die Eingänge und 1x für die Ausgänge.

Ok ich versuch jetzt mal die Ausgang auf eine ander Karte zu legen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab grade einfach mal die Lampe von der Klemmleiste genommen und schon fängt mein Ausgang an der SpS-Karte an zu Blinken !?!?! also mal die Lampe nach verdrahtungsfehler checken ??
 
Hi,

kann es sein das deine Lampe eine zu hohe elektrische Last für deinen Ausgang darstellt.
Vielleicht mal mit einem Koppelschütz versuchen oder eine Relaisausgangskarte verwenden.
Gruß
 
Ne das auf keinen fall sind ganz normale Signalsäulen von Rittal die wir immer einsetzen. Aber dieser Fehler ist noch nie aufgetreten ...

Noch mal ne generelle Frage =) Kann es sein das manche LED's an den Aus/Eingabebaugruppen HELLER leuchten als andere ?? oder bilde ich mir das ein ?? kann natürlich auch an meinen schlechten Augen liegen ^.^
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte den Fehler auch schon einmal. Da waren definitiv die Leitungen vertauscht, Masse auf eine Lampe und Plus auf die eigentliche Lampenmasse.
 
Kenne Ähnliche Phänomäne von WERMA-Säulen und Bremslichtern an KFZ.

Verdrahtung prüfen auf Massenschluss, oder mal das Leuchtmittel kontrollieren...
 
Ich hatte den Fehler auch schon einmal. Da waren definitiv die Leitungen vertauscht, Masse auf eine Lampe und Plus auf die eigentliche Lampenmasse.


Jap genau das war der Fehler ... eine einzige Leitung vertauscht :)

nochmal zu meiner Frage aus dem vorherigen Post kann mir da jemand ne Antwort drauf geben ??
 
Zurück
Oben