-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich habe eine CPU315F-2 PN/DP, ein Scalance Accesspointer und ein Mobile Panel 277F IWLAN. Folgende Software nutze ich: STEP7 5.4 + SP4, S7 Distributed Safety Programming v5.4 + SP4 und S7 F ConfigurationPack v5.5 + SP4. Die Verbindung mittels Ping läuft soweit. Allerdings kann ich keine Failsafe Verbindung herstellen. An meiner CPU blinkt BF2 und SF. Das Sicherheitsprogramm habe ich bereits mehrmals generiert und geladen. Im Diagnosepuffer steht nach dem Anlauf der CPU immer "Konsistenz des Sicherheitsprogramms nicht prüfbar". Beim Generieren gab es aber keine Konsistenzfehler oder Warnungen.
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?
ich habe eine CPU315F-2 PN/DP, ein Scalance Accesspointer und ein Mobile Panel 277F IWLAN. Folgende Software nutze ich: STEP7 5.4 + SP4, S7 Distributed Safety Programming v5.4 + SP4 und S7 F ConfigurationPack v5.5 + SP4. Die Verbindung mittels Ping läuft soweit. Allerdings kann ich keine Failsafe Verbindung herstellen. An meiner CPU blinkt BF2 und SF. Das Sicherheitsprogramm habe ich bereits mehrmals generiert und geladen. Im Diagnosepuffer steht nach dem Anlauf der CPU immer "Konsistenz des Sicherheitsprogramms nicht prüfbar". Beim Generieren gab es aber keine Konsistenzfehler oder Warnungen.
Kann mir da evtl. jemand weiterhelfen?