guten morgen.

welche einstellungen muss ich wo vornehmen, damit ich mit der siemens step7 software via. cp443-1 auf die cpu 417-4 online zugreifen kann?
das ganze soll über die bestehen infrastruktur (ethernet) erfolgen. lappi an den switch , und dann würde ich gerne auf die cpu zwecks wartung zugreifen können, um nicht jedes mal loslaufen zu müssen.

danke für eure hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wenn die PG-Schnittstelle auf TCPIP eingestellt wird, kann man über die erweiterten Optionen auch einstellen, dass die IP-Adresse über das Projekt bezogen werden soll. Das kann zu Problemen führen, wenn man mit zwei IP-Adressen an einem Netzwerk angemeldet ist. (Macht auch nur Sinn, wenn's kein dhcp gibt und keine feste IP-Adresse eingestellt wurde.)
In der Hardwarekonfig des CP nicht vergessen den Router einzutragen ;o)

Gruß puzzlefreak
 
danke. erst mal... habe das soweit eingestellt. tcp ndis wan oder auto oder ethernetkarte ist dabei egal.
nur er zeitgt mir dann ausschließlich den cp an. d.h. die macadresse. wenn ich dort bausteine auswählen möchte, sagt er das keine ip vergeben wurde.
in netz einrichten ist jedoch eine eingetragen. die kommunikation mit einer s5 funktioniert auch. datenaustausch.
nur ich komme nicht auf die cp.

muss ich bei den verbindungen etwas eintragen?

angefügt sind bilder aktuelle konfiguration. router verwende ich noch nicht, nur einen einfachen switch da nur die s5 das pg und die s7 in dem netzwerk sind.
 

Anhänge

  • 2.png
    2.png
    17,3 KB · Aufrufe: 33
  • 3.jpg
    3.jpg
    81 KB · Aufrufe: 32
  • 4.png
    4.png
    30,8 KB · Aufrufe: 39
Hallo,

du hast "MAC-Adresse einstellen / ISO-Protokoll verwenden" angekreuzt. Das kann unter Umständen bei einigen CP's zu Problemen führen.
Wähl die Einstellung ab, übersetz nochmal die Hardware und NetPro und spiel das ganz runter.
Wir hatten mit dieser Einstellung nämlich schon des öfteren Probleme.

Vielleicht hilft's bei dir ja auch.

Gruß Puzzlefreak
 
Achtung !

Hallo

Deine projektierten ISO-S5-Verbindungen mit der S5 laufen aber sicher nur über MAC-Adresse.

Wenn Du nun den Haken bei "MAC-Adresse einstellen / ISO-Protokoll verwenden" weg nimmst, so wird bei einem Austausch des CP443-1 evt. eine neu MAC-Adresse eingetragen, und deine ISO-Verbindungen funktionieren nicht mehr!

S7 kann auch über ISO-Protokoll Online gehen, indem unter PG-Schnittstelle einstellen das Protokoll "ISO Ind. Ethernet > ........ " angewählt wird (So wird die TCP/IP Adresse nicht verwendet). Es kann dann natürlich nicht über einen Router gefahren werden.

Gruss Hoyt
 
habe zuerst auch die kommunikation über tsap und mac-adresse probiert, habe diese kommunikation aber nicht zum laufen bekommen.
benutze nun tcp connections über ip und port.
dies funktioniert zwischen s5 und s7 zur zeit recht gut. leider habe ich den traffic nicht analysiert, um zu erkennen, wie gut.
in der s7 konfiguration/diagnose des cp443-1 sagt er aber alle pakete erhalten keins verloren.
routerverbindung habe ich noch nicht getestet, da im dieser im aufbau nicht vorhanden und auch nicht geplant ist. die sps'n die miteinander "reden" sollen sind alle im gleichen subnetz.
zur not kommt halt ein 32 port switch ;)
also läuft erstmal. ob das so schön ist...... wird sich zeigen. langfristig verschwinden die s5 ja eh alle, so dass eine reine s7 kommunikation zum einsatz kommt. bzw kommunikation zur leitebene.
 