Syntaxfehler bei Struct Baustein kann nicht mehr geöffnet werden

vollmi

Level-3
Beiträge
5.425
Reaktionspunkte
1.403
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe hier einen FB (FB1) mit Instanz-DB der im OB1 aufgerufen wird. Im FB werden diverse Multiinstanz FBs aufgerufen.
Als ich einen dieser FBs neu übersetzt (SCL Quelle) habe, habe ich in den FB1 gewechselt der meldete mir natürlich die Schnittstelle habe sich geändert.

Ich drücke auf Aktualisieren, der meldet mir ein kurzes Typkonflikt und schliesst den FB1.

Nun kann ich den FB1 nicht mehr öffnen.
Er meldet mir beim Oeffnen lapidar:

F Ze 000016 Sp 003: Syntaxfehler bei STRUCT.
F Ze 000075 Sp 001: Vielleicht liegt eine unvollständige Deklaration oder eine falsche Reihenfolge der Sections vor.

Finde ich ja ok das der mir das meldet und ich würde den Syntaxfehler gerne untersuchen. Aber wie kann ich den FB1 zur Fehlersuche wieder öffnen? Der ist in AWL/FUP geschrieben.

Habt ihr eine Idee?

mfG René
 
Hallo René,

ist nur 'ne Idee. Versuch doch mal eine Quelle des FBs zu generieren. vllt. kannst Du dann in der Quelle
nach dem Fehler suchen.

Grüße
Gebs
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Gebs

Das habe ich leider schon versucht. Beim Quelle generieren meldet er den genau gleichen Fehler. Er kann also auch mit dem Generator den FB nicht öffnen.

mfG René
 
Reorganisieren hab ich auch schon versucht. Das funktioniert behebt den Fehler aber nicht.

Konsistenz prüfen zeigt einfach den selben Fehler an, aber reparieren kann man darunter leider auch nichts.

mfG René
 
Zurück
Oben