Timer T1

hank12

Level-1
Beiträge
132
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich möchte eigentlich was ganz einfaches machen. Eine Einschaltverzögerung und eine Ausschaltverzögerung. Beides mal soll eine Zeit hinterlegt werden!

Was mir nicht ganz klar ist:
wenn ich die Zeit lade S5T#2s, lade ich die Zeit ja in AKKU1 und gehört jetzt dazu auch der T1?? oder könnte ich den auch T2 nennen? Oder gibt es da eine Zusammengehörigkeit?

Wenn ich nun eine Einschalt und eine Ausschaltverzögerung projektiere mit jeweils einer anderen Zeit. Muss ich dann einnen T1 starten und einen T2? oder reicht mir der T1 aus?

grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, nur mal zum weiteren verständniss für dich, du darfst bei der S7 jeden Timer nur einmal benutzen (die Zeit), den Ausgang des Timers (u T1) kannst du immer wieder abfragen. Daher musst du immer wieder für verschiedene Funktionen verschiedene Timer (T1, T2, T3,...) benutzen. Mindestenz 128 stehen dir aber zur verfügung.
 
Hi jetzt habe ich doch noch eine Frage zum Timer:

Habe in einem FB den Timer T1 und T2 verwendet. Wenn ich einen anderen FB jetzt anlege und dort wieder Timer verwenden will muss ich auch dann T3 und T4 nehmen oder beizieht sich diese Regelmentierung nur auf einen FB?

Da ich einen FB in einer multiinstanz öfters einbinden will wäre dies natürlich ungünstig wenn ich T1 und T2 im FB verwende und dann in einem zweiten Aufruf des FB's nicht wieder T1 und T2 verwenden könnte..??

grüsse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi ich glaube jetzt haben wir uns falsch verstanden,

ich möchte gerade im FB1 den T1 und T2 verwenden und im FB2 wieder T1 und T2 aber mit anderen Zeiten---ich beschreibe im FB2 natürlich T1 und t2 nochmals --überschreibe ich dadurch auch die T1 und t2 die ich im FB1 verwendet habe?
 
Hi ich glaube jetzt haben wir uns falsch verstanden,

ich möchte gerade im FB1 den T1 und T2 verwenden und im FB2 wieder T1 und T2 aber mit anderen Zeiten---ich beschreibe im FB2 natürlich T1 und t2 nochmals --überschreibe ich dadurch auch die T1 und t2 die ich im FB1 verwendet habe?

... genau deshalb musst du die Timer NUMMERN übergeben.

Dann schreibst du beim ersten Aufruf T1&2 ran, beim zweiten Aufruf T3&4

Normalerweise verwendet man keine Timer doppelt.
Da muss man genau wissen was man tut.

Du könntest auch so nen IEC Timer aus der Bibliothek nehmen, und in deinen FBs als Multiinstanz aufrufen.
Dann bist du auch sauber...
 
Also um das noch klarer zu machen, bei deinem Wissensstand in der SPS Programmierung darfst du jede Timernummer inerhalb eines Programmes nur einmal benutzen (Zeit Starten), egal ob in FB, FC, OB! Den Ausgang des Timers (zustand 0 oder 1) kannst du aber so oft abfragen wie und wo du willst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn du einen Timer an zwei unterschiedlichen Stellen startest kann der Start immer wieder überschrieben werden (z.B. immer wieder ein neuer Flankenstart).
 
timer

Hallo Hank12,


wenn du mit Zeiten , FB's und Multiinstanzen arbeiten möchtest, dann nutze doch gleich den SFB 4 (Ton = Einschaltverzögerung) und den SFB 5 (Tof = Ausschaltverzögerung).
Da kommst du nämlich so schnell nicht an mögliche maximale Timergrenzen.

Mit freundlichen Grüßen.


Dominik
 
Also ich glaube ja immer noch, dass wenn man den umgang mit normalen Timern nicht beherrscht, alles andere wie Multiinstanzen, sfc Timer, Timmer über addierer oder subtrahierer, oder über zähler erst ein mal viel zu kompliziert ist. Wenn man rechnen lernt wird einem ja auch nicht gleich eine Formel mit unbekannten beigebracht sondern erstmal schön der Reihe nach.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
AberAber

... aber hank12 hat doch mit Multiinstanzen angefangen ...
... und wenn, kann er es doch gleich richtig lehrnen ...
... zumal er schon erkannt hat, daß es in die Hose gehen kann
wenn man Timer mehrmals gleichzeitig verwendet ...
 
Hallo... andere Variante! ich könnte doch den FB66 aus der oscat Bivliothek einbinden...??
 

Anhänge

  • TONOF.jpg
    TONOF.jpg
    30,5 KB · Aufrufe: 16
Zurück
Oben