FM 350-1 Zählerstand Null setzen

bernd67

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich setze den o.g. Zähler ein.
Möchte ihn ohne FCs betreiben.

Zählen in ACT_CNTV macht er auch ohne Probleme.

Meine Frage ist wie kann ich den Zählerstand Null setzen.
Ich habe folgendes probiert.

Habe in dem Parameter LOAD_VAL den Wert Null stehen.
Gebe dann eine positive Flanke auf den Parameter L_DIRECT.

Funktioniert so aber nicht.

Habe ich noch etwas vergessen oder gibt es eine ganz andere Möglichkeit?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

mfg bernd67
 
Sollte eigentlich mit L_Direct gehen.

Allerdings nutze ich schon den FC:

CALL "CNT_CTL1"
DB_NO :=102
SW_GATE :="SS-DB_CNT".Zaehler.SW_GATE
GATE_STP:="SS-DB_CNT".Zaehler.GATE_STP
OT_ERR_A:="SS-DB_CNT".Zaehler.OT_ERR_A
SET_DO0 :="SS-DB_CNT".Zaehler.SET_DO0
SET_DO1 :="SS-DB_CNT".Zaehler.SET_DO1
OT_ERR :="SS-DB_CNT".Zaehler.OT_ERR
L_DIRECT:="SS-DB_CNT".Zaehler.L_DIRECT
L_PREPAR:="SS-DB_CNT".Zaehler.L_PREPAR
T_CMP_V1:="SS-DB_CNT".Zaehler.T_CMP_V1
T_CMP_V2:="SS-DB_CNT".Zaehler.T_CMP_V2
C_DOPARA:="SS-DB_CNT".Zaehler.C_DOPARA
RES_SYNC:="SS-DB_CNT".Zaehler.RES_SYNC
RES_ZERO:="SS-DB_CNT".Zaehler.RES_ZERO

Ich gebe auch keine Flanke, sondern setze L_Direct mit einer Flanke und warte darauf, daß L_Direct wieder False wird!

Also könnte man mal versuchen, L_Direct solange True zu belassen, bis der Zähler genullt ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben