Moin Moin,

ich habe die HW-Konfig. für meinen Stand fertig und wollte nun mit der sicheren Programmierung für Not-Aus, Stütztür usw. anfangen. Nur dann ist mir irgendwie ein Problem aufgefallen und zwar, betätige ich z.B. den Quittierungstaster, wird dieser in der VAT-Tabelle mit 1 dargestellt, aber warum wird der nicht im F-FB angezeigt? Ich kann doch auch beim sicheren programmieren, den Eingang direkt abfragen wie z.B. E0.0 oder?
Das klappt komischer Weise aber nicht.

mfg
Joke
 
Die fehlersicheren Ein- und Ausgänge kann man meines Wissens nach nicht in der VAT beobachten. Bitte korrigieren wenn ich da falsch liege, aber sowas hatte ich auch schon mal, meine mich jedenfalls dunkel dran erinnern zu können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beobachten möglich

Hallo,

also ich beobachte immer die Perepherie DB`s

die Eingänge kann man aber meines Wissens wohl in einer VAT beobachten. Aber wie mein Vorredner bin ich mir nicht zu 100
% sicher.

Verwendest du für den Reset einen sicheren Eingang?? Ist dann die Baugruppe vielleicht passiviert.
Wenn du einen Standard DI verwendest, muss er auch ankommen im F-PB.

Ob eine Passivierung anliegt kann man im F-Perepherie DB herausfinden, über den Status des Bits PASS_ON
 