hallo,

ich habe mal wieder ein problem.

bei der programmierung einer rolltreppe soll bei betätigung von S2 und S3 die rolltreppe sofort stoppen.

das bekomme ich nicht hin. habe es schon mit dem rs-baustein versucht, aber es klappt nicht.

ich habe s1- start der rolltreppe auf den setzen eingang gelegt und die beiden anderen schalter auf den rücksetzeingang, aber wenn ich s2 betätige passiert nix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bei der programmierung einer rolltreppe soll bei betätigung von S2 und S3 die rolltreppe sofort stoppen.

Wenn Du wirklich eine UND-Verknüpfung genommen hast, kann es nicht funktionieren, wenn Du nur S2 drückt. Dann müssen es schon beide Schalter sein. Oder wolltest Du es ODER-verknüpfen.

Ansonsten stell mal Dein Programm (wenigstens denn betreffenden Ausschnitt) hier rein.

Gruß
maweri
 
ok, den fehler hab och gefunden.

nun soll das programm erweiter werden. wenn man bei betätigtem s1 durch eine ölichtschranke B0 geht, soll die rolltreppe für 5 s fahren, aber sobals s2 oder s3 gefrückt werden, soll sie stehen bleiben.

ich bekomme es problemlos hin, die die 5 s fahren zulassen und danach nicht mehr, aber dass sie sofort bei betätigen aus geht, schaffe ich nicht
 
Hallo Franzi,

Du machst eine Flankenauswertung (FP) wenn S1 und B0 da sind. Mit dieser Flanke startest Du eine Zeit (Impuls).
Wenn S2 oder S3 betätigt werden, setzt Du die Zeit zurück.

Grüße
Gebs
 
Hallo zusammen!

Da in der Überschrift steht:
Rolltreppe NOTAUS
Würde ich dir eher zu einem Not-Aus Relais raten.
(Ausser natürlich, es ist eine F-CPU vorhanden.

Gruß
Timo
 
hallo,

ich habe mal wieder ein problem.

bei der programmierung einer rolltreppe soll bei betätigung von S2 und S3 die rolltreppe sofort stoppen.

Hi franzi,

wie der Vorgänger schon erwähnt hat sprichst du von einem Not-Aus. Wenn das der Fall ist darfst du dies nicht softwaremäßig lösen. Hier ist meiner Meinung nach die Hardware-Lösung vorgeschrieben (Frag mal beim TÜV nach) Eine F-CPU hilft da auch nicht weiter, es sei denn das du die Schalter auch fehlersicher einlesen würdest. Aber ich würde von der softwarelösung abraten. Es sei denn man spricht von einem Not-Halt, dann würde es wieder gehen, aber Not-Aus ist ein feststehender Begriff der entsprechend behandelt werden muss.
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
naja, ich programmiere das nicht in s7, sondern mit prosys. da gibt es auch nicht all zuviele bausteine.
ich glaube ich bin echt nicht in der lage, sowas zu programmieren :(
 
Hallo Franzi,

ich meinte den S_Impuls.

ich glaube ich bin echt nicht in der lage, sowas zu programmieren :sad:
irgendwie kriegen wir das schon hin.
Für Deine letzte Frage hab' ich mal ein Beispiel angehängt.

Grüße
Gebs
 

Anhänge

  • Rolltreppe.bmp
    241,7 KB · Aufrufe: 40
hallo gebs,

vielen dank.

ich hatte in der zwischenzeit mal in nem buch über s7 programmierung nachgesehen und auch diesen baustein gefunden und unabhängig von dir, genau das gleiche gemacht.

also langsam bin ich schon stolz auf mich, dass ich es so langsam begreife ;)

ich weiß auch nicht, warum ich mich damit so schwer tue, wahrscheinlich, weil ich es noch nicht sooft gemacht habe.

vielen dank für die hilfe
 
Hallo Franzi,

ich meinte den S_Impuls.

irgendwie kriegen wir das schon hin.
Für Deine letzte Frage hab' ich mal ein Beispiel angehängt.

Grüße
Gebs

es ist nicht ganz richtig

man muss eine flankenauswertung FÜR Bo und eine ausschaltverzögerung machen
(S_AVERZ)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
naja, ich programmiere das nicht in s7, sondern mit prosys. da gibt es auch nicht all zuviele bausteine.
ich glaube ich bin echt nicht in der lage, sowas zu programmieren :(

Hi franzi,

egal mit was du es programmierst, wenn es ein Not-Aus ist dann darfst du es nicht per Software lösen, auch wenn du jetzt stolz bist das es funzt :rolleyes:
Du mußt hier Vorschriften einhalten, da hier immer Menschen mit im Spiel sind die hier gefährdet werden können. Also vorher schlau machen um nicht mit einem Bein im Knast zu stehen.
Gruß
 
@WIX: meins müsste doch passen oder...siehe oben....und Gebs ich glaube du solltest die Lichtschranke negieren
 
Hi franzi,

egal mit was du es programmierst, wenn es ein Not-Aus ist dann darfst du es nicht per Software lösen, auch wenn du jetzt stolz bist das es funzt :rolleyes:
Du mußt hier Vorschriften einhalten, da hier immer Menschen mit im Spiel sind die hier gefährdet werden können. Also vorher schlau machen um nicht mit einem Bein im Knast zu stehen.
Gruß

Ich glaube nicht, daß es sich hierbei um eine "echte" Rolltreppe handelt. Sieht für mich eher nach einer Übungsaufgabe aus.
Sollte meine Glaskugel mich angelogen haben, stimme ich mit Move überein.
 
Ok,

es sollte der S_SEVERZ sein.

Damit geht es dann auch ohne Flankenauswertung.

Grüße
Gebs
 
Zurück
Oben