PT100 Sensoren an SM331

Hallo

Du kannst die SM331-7KF02, SM331- 7PF00 oder die SM331-1KF01 nehmen!

Die 7KF02 hat 8AI davon sind aber bei Thermoelementen nur 4 Nutzbar!

Die 7PF00 ist eine reine Thermoelemente Karte aber sehr teuer.

Ich benutze die 1KF01 die hat 8 Kanäle die auch mit Pt100 voll nutzbar sind.

Und ist Preislich OK!

Gruss
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab ich auch grad gemacht, geht super.
In der PDF kannst du sehen wie der PT100 je nach Leiteranzahl an die Baugruppe anzuschließen ist.
 

Anhänge

  • SM 331_PT100_anschliessen.pdf
    280,1 KB · Aufrufe: 248
Vielen Dank, kann ich den PT100 dirket anschliessen, also ohne Vorwiderstände? Ich möchte Temperaturen zwischen 0 bis 300° C messen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Pt100 an 6ES7 331-7KF01-0AB0 skalieren

Hallo dazu hätte ich noch ne Frage.

Ich habe eine 6ES7 331-7KF01-0AB0 (8*12Bit) an diese muß ich 4 x ein Pt100 (3-Leiter) anschließen. Der zu erwartetende Messbereich liegt bei 0 - 250 °C. Die Störfrequenz hab ich auf 10 Hz gestellt um 14 Bit zur verfügung zu haben. Der eingestellte Messbereich der Karte ist auf Klima gestellt, da die genauigkeit verlangt wird.

Ich möchte den eingelesen Wert nun skalieren. Dies mache ich in einem FC Baustein, in welchem ich den SCALE Baustein "FC 105" mehrmals aufrufe. Wie ich Analogwerte wie 4-20mA und 0-10V mit dem "FC 105" skaliere ist mir klar. Aber das mit dem Pt100 geht mir nicht in den Kopf. ich steh aufm Schlauch.

Die skalierten Werten sollen zur Regelung (PID) verwendet werden. Ziel ist in Abhängigkeit von Temperatur, Heiz- und Kühlregelventile (Samsonventile mit Positioner 4-20mA) zu Regeln.

Falls ich was vergessen habe, oder was falsch mache, bitte sagen. Ich bin noch Anfänger. Also mich nicht gleich erschlagen :)
 
Hallo,
die Karte gibt dir die Werte in Zehntel-Grad bzw. Hunderstel-Grad bei Klima zurück.
Du müßtest deinen eingelesenen Wert also nur durch 100 teilen ...

Gruß
LL
 
Kann ich mit Klima dann nicht so hohe Temperaturen (250°C) Messen?
Ich hab doch nur Integer von -2764 bis +2764 zur verfügung, ist das falsch?
 
jetzt hab ich doch noch mal ne frage. ich habe das jetzt mal programmiert, eingespielt und nen Pt100 Simulatur an den Eingang angeschlossen. Sieht soweit ganz gut aus. Messen tut die Karte einigermaßen gut.

Allerdings wie ich vorher erwähnt habe wenn ich den Simulator von 150°C auf 170 °C dreh geht der FC105 in Störung. Wenn ich den statuswert anschaue hab ich bei meinem PEW bei 150°C 15052 und bei 170°C die besagten 32767.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich muss dieses Thema doch nochmal aufgreifen.
Zur "7KF01" habe ich ein "ganz blöde Frage":
Wenn an den Kanälen jeweils ein PT100 angeschlossen ist (2Leiter) leuchtet dann irgend eine LED an der AI Baugruppe?
Gruß
DerMatze
 
nein, nur wenn was falsch parametriert ist.......unter baugruppenzustand der karte kannst du gucken ob alles i.o. ist
 
Hallo Leute,
ich hätte zu diesem Thema auch noch ne Frage ich habe einen PT100 3 Leiter der direkt an eine "7kf02" angeschlossen ist.
Somit muss ich bei der Verdrahtung 2 Ch belegen. Wenn ich das richtig verstanden habe misst der eine CH die Temp. und der zweite den Leitungswiderstand.
Wie muss ich die Beiden Werte nun verechnen um auf den realen Temp. wert zu kommen?
 
Danke für die schnelle Antwort.
Bin noch recht neu in dem Gebiet :ROFLMAO:
Heißt das nun wenn ich meinen 3 Leiter PT100 auf CH0 und CH1 verdrahtet habe nehme ich das PEW von CH1 und fertig?
 
Zurück