"schwankender" Analogeingang

Freddy

Level-1
Beiträge
44
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hy guys...


Ich habe Folgendes Problem:

Realisierung mit S7 300

Kühlwasser soll mittels 4 Pumpen eingestellt werden.

  • Pumpe hat 1KW
  • Pumpe hat 2KW
  • Pumpe hat 4KW
  • Pumpe hat 8
Somit kann man die Pumpleistung im System in 15 Schritten regulieren.
Das ganze mit einem Analogeingang von 0 – 10V

2 hoch 3
2 hoch 2
2 hoch 1
2 hoch 0

Ich normierte somit einen Analogeingang von 0-15.
Den Normierten wert in ein Merkerwort Laden.

Mit den Merkern aus dem Merkerwort setze ich die Ausgänge für die Motoransteuerung.


So weit so Gut in der Theorie.

In der Praxis habe ich das Problem das der Analogwert ein bisschen schwankt.

Wen jetzt der Analogwert an der Grenze zwischen zwei Ausgängen ist, und die Analogspannung noch schwankt „flattern“ mir die Ausgänge.


Kann man dies verhindern?

Danke im Voraus für eure Hilfe.
 
Hallo Freddy,

wenn die Regelung nicht allzu schnell sein muss, versuchs doch mit ner Mittelwertbildung.

Grüße
Gebs
 
mecci

Danke für die schnelle Antwort... ich werde mich bei nächster Gelegenheit mal an die Arbeit machen :)
 
hy freddy

ich würde es auch wie gebs machen. mittelwert bilden.
hysterese sollte meiner meinung nach bei solchen sachen sowieso immer mit drin sein.
 
Moin,

Ich würde auf 0- 150 (1500) skalieren, dann kannst Du die Hysterese leichter programmieren. Da die Aufteilung 1, 2, 4 und 8 kW ist, sieht es nach einer Hausaufgabe aus, oder?

Das PT1 Glied wirst Du so net in den Bibliotheken finden. Ein digitales Filter kannst du mit der Mittelwertbildung bilden, indem Du n- mal die Messwerte addierst ( z. B. alle 1s...) und dan den wert durch n teilst.

Greetz, Tom
 
Moin,​


Ich würde auf 0- 150 (1500) skalieren, dann kannst Du die Hysterese leichter programmieren. Da die Aufteilung 1, 2, 4 und 8 kW ist, sieht es nach einer Hausaufgabe aus, oder?​

Das PT1 Glied wirst Du so net in den Bibliotheken finden. Ein digitales Filter kannst du mit der Mittelwertbildung bilden, indem Du n- mal die Messwerte addierst ( z. B. alle 1s...) und dan den wert durch n teilst.​

Greetz, Tom​
Ja es sind Standartaufgaben von Siemens.
Danke für den Vorschlag ich werde es mal versuchen
 
Zurück
Oben