-> Hier kostenlos registrieren
Hy guys...
Ich habe Folgendes Problem:
Realisierung mit S7 300
Kühlwasser soll mittels 4 Pumpen eingestellt werden.
Das ganze mit einem Analogeingang von 0 – 10V
2 hoch 3
2 hoch 2
2 hoch 1
2 hoch 0
Ich normierte somit einen Analogeingang von 0-15.
Den Normierten wert in ein Merkerwort Laden.
Mit den Merkern aus dem Merkerwort setze ich die Ausgänge für die Motoransteuerung.
So weit so Gut in der Theorie.
In der Praxis habe ich das Problem das der Analogwert ein bisschen schwankt.
Wen jetzt der Analogwert an der Grenze zwischen zwei Ausgängen ist, und die Analogspannung noch schwankt „flattern“ mir die Ausgänge.
Kann man dies verhindern?
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Ich habe Folgendes Problem:
Realisierung mit S7 300
Kühlwasser soll mittels 4 Pumpen eingestellt werden.
- Pumpe hat 1KW
- Pumpe hat 2KW
- Pumpe hat 4KW
- Pumpe hat 8
Das ganze mit einem Analogeingang von 0 – 10V
2 hoch 3
2 hoch 2
2 hoch 1
2 hoch 0
Ich normierte somit einen Analogeingang von 0-15.
Den Normierten wert in ein Merkerwort Laden.
Mit den Merkern aus dem Merkerwort setze ich die Ausgänge für die Motoransteuerung.
So weit so Gut in der Theorie.
In der Praxis habe ich das Problem das der Analogwert ein bisschen schwankt.
Wen jetzt der Analogwert an der Grenze zwischen zwei Ausgängen ist, und die Analogspannung noch schwankt „flattern“ mir die Ausgänge.
Kann man dies verhindern?
Danke im Voraus für eure Hilfe.