Hallo,
ich würde gerne an eine bestehende S5 115U 943B ein TP177B (WinCC flexible) anschliessen, ist das möglich??

Welche Verbindungsarten wären möglich?
AS511, Profibus DP, Köstner box usw.

Vielen Dank im voraus
 
tp177 kann nur dp/mpi und ethernet

die geräte der tp/op x70 reihe können auch noch rs232. diese könntest du also einfach über einen rs232/20mA wandler anschliessen.
die stehen zwar nicht mehr im katalog, lassen sich aber immer noch bekommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Viele Dank Volker!

Das heißt ich könnte ein TP170 über einen Adapter und ein Siemens TTY/RS232 Konverterkabel (max 3m) an die CPU943B Schnittstelle anschließen?
Das AS511 Protokoll wird vom TP170 unterstützt?
 
Ich bin momentan dabei ein TP177B an eine S5 135 U mit einer 928B CPU zu verbinden mittels einer IM 308-C (Profibus DP)

Ich habe mit COM Profibus die IM 308-C als Mastersystem adresse 1 und das TP als Slave adresse 2 eingebunden und auf die MemoryCard für die IM geschrieben.

Dann mittles WinCC Flex 08 die verbindung eingetragen zur S5 wobei er mir dort nur als Verbindung folgendes gibt: IF 1B
Keine auswahl zum Profibus DP?

Wenn ich die Profibusleitung zwischen TP und IM stecke und das Panel dann hochgefahren ist wird die verbindung erkannt und es steht kein fehler mehr von der IM 308-C an.

In der Hilfedatei steht das man zur komunikation noch den FB 158 und FB 159 benötigt diesen habe ich in mein S5 projekt kopiert (wird mit WinCC mitgeliefert)
Nun als ich das eingespielt hab kommt nun immer:

Verbindung hergestellt.
Übertragung nicht erfolgt, aufruf im Programm?
Verbindung getrennt.

das wiederholt sich dann dauernd....

Also irgendwie verzweifel ich noch daran, was muss man da noch einrichten im WinCC vllt verbindungstechnisch?
Am Display was mit den DIL schaltern umstellen? Aktuell sind alle auf OFF für DP/MPI/PPI

In COM Profibus kann man noch etwas von Übertragungsbereiche einstellen das hab ich mal auf P-Bereich tiny stehen einfach zum testen habe ich nach ner anleitung von der Siemens Seite so eingestellt.

also wer weiß noch nen rat?
 