Hallo Leute,
ich habe ein Problem das schon oft hier im Forum behandelt wurde.Ich bekomme keine Verbindung vom Laptop zum OP3 hin.Also hier ein paar Fakten:
OP3 V2.05A
Software Simatic Manager und Pro Tool V 6.0 SP3
-Verbindung bei Direktverbindung zum OP3 über Siemens RS 232Kabel(Siemens Nr.:C79451-A3437-B122) ohne Erfolg .
-Verbindung über Siemens MPI Adapter ohne Erfolg.
-Verbindung über S7-300/CPU 312 IFM V 1.2.0 ohne Erfolg
-sämtliche Einstellungen am OP(Transfer usw.) und am Laptop(Schnittstellen usw) durchversucht

Also ich wäre über jeden Tip dankbar

Stefan
 
Hallo,


du benötugst das 15 Pol auf 9 Pol RS232 Kabel.
Mit dem Orignalen Kabel von Siemens klappt es bei mri auch nicht.

Beim Start des Paneels auf ESC drücken für den Transfer mode.

Das ist schon alles :)
 