Hallo zusammen,

Ich hab eine Frage zu der Analog - Baugruppe 6ES5465-4UA11.
In dem PDF *Technische Daten* ist ein Fehler bezogen auf den Nennwert von +- 1´ner Einheit verzeichent. Worauf bezieht sich die *Einheit*.
Ich gebe z.B. 5V (laut Messgerät) auf den Eingang. Der dazugehörige Hex-Wert stimmt mit der Tabelle nicht überein! Diesen Wert erreiche ich nur wenn ich die Karte mit 5,110 V ansteuer. Ist dieser Wert nun innerhalb in der Tolleranz oder stimmt was mit der Karte nicht!
Wer hat Erfahrung?

Mfg Lex
 
Diese Karten haben +/- 2048 Einheiten Nennbereich.

Also eine Einheit hätte die Wertigkeit von einem LSB.
Bei 10 V Messbereich wäre also eine Einheit: 10 V / 2048 = 4,88 mV.

Das ist aber nur ein Teil vom Gesamtfehler (Linearität, Toleranz, Temperatur).

Ich möchte mal behauptendie Karte ist genauer als dein Messgerät, wenn du nicht gerade ein Labormultimeter verwendest.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diese Karten haben +/- 2048 Einheiten Nennbereich.

Also eine Einheit hätte die Wertigkeit von einem LSB.
Bei 10 V Messbereich wäre also eine Einheit: 10 V / 2048 = 4,88 mV.

Das ist aber nur ein Teil vom Gesamtfehler (Linearität, Toleranz, Temperatur).

Ich möchte mal behauptendie Karte ist genauer als dein Messgerät, wenn du nicht gerade ein Labormultimeter verwendest.

Gruß

Hallo,
danke erstmal für Deine Antwort. Hat mir sehr geholfen, habe in einem SPS Buch im Kapitel Auflösung den spannenden Rest darüber auch wieder gefunden.
Allerdings bekomme ich bei einer 6ES5 460-4UA12 mit gleichem Meßgerät und auch Spannungsgeber den korrekten Hex-Wert bei 5V angezeigt.
Ich gehe jetzt stark davon aus das etwas mit der Karte nicht stimmt!
Ich darf laut den technichen Daten / Deiner Aussage eine Abweichung von
4.88mV haben!-Habe jedoch 115mV Tolleranz.

Mfg Lex
 
115 mV sind auf jeden Fall außerhalb der Toleranz.

Da eine S5-Karte schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, könnte es sein dass sich irgendwo ein großer Übergangswiderstand gebildet hat, korridierte Klemmen/Steckverbinder, kalte Lötstelle etc.

Bei 50 kOhm Eingangswiderstand der Karte müsste dieser Übergangswiderstand schon recht hoch sein (bei 100 mV Abweichung und 5V --> 1 kOhm).

Zeigen die anderen Eingänge die gleiche Abweichung?
 