Zählwert Speichern

mauli

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe mir einen 32-bit Zähler aufgebaut. Klappt auch alles wunderbar. Der Zähler schreibt mir den Zählwert in MD35.
Nun zum Problem, ich möchte das, sagen wir alle 24h dieser Zählwert in einen Datenbaustein auf der MMC geschrieben wird.

Oder gleich noch ne Frage in dem Zusammenhang, der Zähler ist in einem FB programmiert, den ich mehrmals aufrufen will. Bleibt der Zählwert bei Spannungsausfall erhalten ?
Ich habe das mal getestet innerhalb von 5 Minuten Spannungsausfall bleibt der Zählwert erhalten. Mache ich mir da unnötig sorgen ?

Ich verwende eine CPU314
 
HI!

Soweit ich weiß nur wenn du mit sfc1 die uhrzeit ausliest und dir einen vgl baust, der dann zur angegebenen zeit etwas anstößt.

oder du nimmst den 1s Blinker kaskadierst ihn mit addierer und wartest bist du bei 86000 bist und stößt an.

Beim Md 35 nur wenn du den remanenten Bereich so weit ausdehnst (HW-Konfig)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oder gleich noch ne Frage in dem Zusammenhang, der Zähler ist in einem FB programmiert, den ich mehrmals aufrufen will. Bleibt der Zählwert bei Spannungsausfall erhalten ?
Ich habe das mal getestet innerhalb von 5 Minuten Spannungsausfall bleibt der Zählwert erhalten. Mache ich mir da unnötig sorgen ?
Ja du machst dir unnötig sorgen. Außer du benutzt in deinem FB direkt einen nicht remanenten Speicherbereich (MD xx), was sich aber auf einen mehrfachen Aufruf sehr nachteilig auswirkt. ;)
 
im FB selbst nutze ich nen hilfmerker den ich in der "STAT" Variable eingetragen hab...
Danke für die Info :)

Jetzt kann ich gut schlafen nachher
 
Hallo,
ich habe mir einen 32-bit Zähler aufgebaut. Klappt auch alles wunderbar. Der Zähler schreibt mir den Zählwert in MD35.

Hi,

noch ne Anmerkung. Im Normalfall schreibt man den Zählwert in MD34 oder MD38 etc. also immer gradzahlig um im Vorfeld Überschneidungen zu vermeiden. Ähnlich mit DB's, hier gibt es unter S7 DW0, DW2 etc. da alles byteweise adressiert ist und nicht wie unter S5 wordweise.

Gruß
 
Zurück
Oben