Erweiterungsmodul wird kopiert, d.h. es hat keine eigenen Adressen.

Tenki

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe mal wieder ein Problem.

Hatte bis gestern folgende Konfiguration:

CPU 226 (216-AD23-0XB0) 16DO/24DI
EM 223 (223-1BL22-0XA0) 16DO/16DI // Modul1
CP 243-2 //Modul2

Alles hat wunderbar funktioniert, jedoch brauche ich jetzt noch zusätzliche 5 Ausgänge. Hab mir dann aus dem Lager ein weiteres EM223 Modul geholt mit 8DO/8DI. Dieses habe ich an den CP243-2 angeschlossen. Jedoch wird das Modul bei erneutem einlesen unter Kommunikation nicht als Modul erkannt. Dann habe ich das neue Modul wieder entfernt und zwei andere ausprobiert und zwar genau dieselben wie das schon funktionierende verbaute Modul, EM 223 (223-1BL22-0XA0) 16DO/16DI.

Jetzt hat zB das alte verbaute Modul die Adressen A2.0 - A3.7

Das neue angesteckte Modul wird aber nicht als neues erkannt sondern einfach kopiert. Also wenn A2.0 an Modul1 geschaltet wird, schaltet A2.0 an dem neuen Modul 3 auch. Wenn ich das CP243-2 abnehme und an dessen Stelle das neue Modul einsetze passiert dasselbe.

Hoffe ihr versteht was ich meine und jemand kann mir helfen.

MfG Chris
 
Zurück
Oben