Fragen zur Logo!

Oest

Level-2
Beiträge
163
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein befreundeter Elektromeister hat vor eine Logo für eine Rolladensteuerung einzusetzen. Es handelt sich um 19!! Rolläden. Er hatte da ein paar Fragen. Da wir hauptsächlich S7-200/300 benutzen würde ich die gern mal hier verbreiten. Vielleicht kennt sich ja jemand besser mit dem Kleinen Kerl aus.;)

1. Bei Benutztung von Vor/Rückwärtszähler wird von LOGOSOFT V6.0 ein Verweis auf andere Vor/Rückwärtszähler erzeugt. Welche Bedeutung hat dieser Verweis??

2. Es werden mindistens 19 Eingänge und 38 Ausgänge benötigt.
Wo liegt das maximum der LOGO an Ein/Ausgängen? Wieviele I/O Karten kann man verwenden maximal?

Ich persönlich würde eine S7-200 benutzen. Allerdings hat derjenige die Software dafür nicht und auch keine Erfahrung.
Gibts was anderes kleines Kompaktes für so eine Anwendung?

Schonmal vielen Dank für die Antworten
 
Bei der 100er Vipa ist die Soft kostenlos und das Verbindungskabel für 50,- zu bekommen.
Ist evtl. eine Alternative - wird dann wie eine 300er S7 Programmiert
 
... Allerdings hat derjenige die Software dafür nicht und auch keine Erfahrung.
s7-light gibt es von siemens umsonst.
http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=1533
damit kann man 300er cpus proggen.
ist zwar ein wenig anders in der bedienung als das 'normale' s7 aber eigentlich gut zu handeln.
und ich denke mit ein wenig einarbeitung ist das damit einfacher als mit einer logo, da man viel mehr funktionen zur verfügung hat.

hier mal ein paar katalogpreise
cpu 312c 0de/0da 297€
cpu 312c 10de/6da 384€
cpu 313c 24de/16da 791€
eingabebaugruppe 16de 126€
" 32de 288€
ausgabebaugruppe 0.5A 16da 199€
" 32da 399€
stecker für die baugruppen glaube so um die 40€
und natürlich eine mmc. 64k reichen 36€

das ganze ist zwar etwas teurer als eine kleinststeuerung aber man ist hier sehr flexibel und kann dann auch noch ausbauen. z.b. heizung / solar steuern. hier sollteman natürlich überlegen, was man evtl später noch damit machen will und evtl eine etwas grössere cpu nehmen.
die 312 hat 32k die 313 64k. da kann man schon verdammt viel mit machen.
hier am falschen ende sparen halte ich für verkehrt. später ärgert man sich nur.
ein kleiner nachteil ist natürlich, dass ein mpi-adpater gebraucht wird. aber den gibts ja nicht nur von siemens.
weiterer vorteil wäre, das man das ganze auch auf einem panel oder pc visualisieren könnte.

du schreibst ja, das du 200/300er einsetzt. also wird dir das ja nicht unbekannt sein. (aber da sowas ja immer mal wieder gefragt wird schreib ich einfach mal ;) )
falls du keine preise hast findest du hier welche
http://lischis-home.dyndns.org/datenbank/siemens/katalog.htm
suche dort nach
6es731, 6es732, 6es7953

die alternative von edisonist sicherlich auch interessant.
kenn mich mit der vipa aber absolut 0 aus :(
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antworten.

Allerdings würde die Baugrösse der S7 300 Probleme in einer Verteilung eines Einfamilienhauses bringen.
Deshalb hatte ich an S7-200 gedacht.
Gibt es ausser den Glöckner Möller und den kleinen Beckhoff Steuerungen noch etwas der S7-200 vergleichbares?

MFG
 
Moin,

in der Baugröße gibt es zum Beispiel von Schneider Electric die Zelio und die Twido. Bei der Zelio kommt man allerdings wie bei den Anderen auch nicht auf die Anzahl der Ausgänge.

Mit der Twido geht es aber ohne Probleme:

Wenn dir Transistorausgänge reichen:

1x Modulargerät: 24 Eingänge, 16 Ausgänge (TWD LMDA 40DTK) 431,00€
1x Erweiterung: 32 Ausgänge (TWD DDO 32UK) 227,00€

Die Preise sind Listenpreise!

Die Software gibt es kostenlos, nur das Programmierkabel müßte noch gekauft werden.

Für Relaisausgänge wird es etwas teurer...

http://www.schneider-electric.de/ecatalog-001003002002.htm
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Darfs ein bissl mehr sein ?

Bei dem Umfang (Verkabelung nicht vergessen) ist zu prüfen, ob ein dezentrales EIB-System in Summe nicht günstiger kommt.

Bitte nicht gleich steinigen !
Ich gebe folgendes zu bedenken:
19 Rolläden einzeln steuerbar bedeuten auch 19x Auf und 19x Zu!
Sowohl als digitaler Eingang als auch als digitaler Ausgang.
Ein Zentral AUF und ZU wäre auch nicht schlecht,....
In der LOGOV6 sind 24 DI und 16 DO konfigurierbar.
Mit 3 Logos (2 in Maximalausbau) also machbar.
Und was mit einem "Logik-Spielzeug" lösbar ist, bringt einen S7-Programierer bestimmt nicht in Verlegenheit.
icon12.gif

Aber auch hier kosten die Ein- und Ausgänge Geld.
Wo befindet sich der Verteiler der den Baugruppen und der Verkabelung Platz bietet? Wieviele Meter Kupfer sind zu verlegen?
Soll das Licht auch etwas mehr können?...........

Jedes System hat seine Stärken, die es verdienen genutzt zu werden.

Ich mein ja nur...
icon12.gif

ursus_minor
 
Danke für die Antworten.

Allerdings würde die Baugrösse der S7 300 Probleme in einer Verteilung eines Einfamilienhauses bringen.
Deshalb hatte ich an S7-200 gedacht.
Gibt es ausser den Glöckner Möller und den kleinen Beckhoff Steuerungen noch etwas der S7-200 vergleichbares?

MFG


Hi,
keyence KV16 z.b. ich glaube soft ist auch kostenlos :)

http://cgi.ebay.com.sg/KEYENCE-PLC-...7913477QQihZ002QQcategoryZ97184QQcmdZViewItem

hier sogar die neueste mit einem kleinen display eingebaut.

Programmierung ist aber gewöhnungsbedürftig. Für so simple Aufgabe aber schnell gemacht.

Gruß
com
 
Probiers mal Mit PEHA PHC.Ist ein Automatisierungsystem für Gebäudetechnik. Ist relativ Günstig und die Software ist Umsonst.Programmierung ist ziemlich Einfach.
 
Zurück
Oben