Hallo,
ich verwende in meinem OB35 3x den PID-Regler FB41. Sobald ich einen 4. Regler mit in den OB setze verfälscht der die Werte der anderen. Woran kann das liegen?

Oder wie kann ich in einen anderen OB Regler (FB41) einsetzen? Das geht nur bei dem OB35. Andere werden damit gar nicht gestartet...
 
Hallo,
ich verwende in meinem OB35 3x den PID-Regler FB41. Sobald ich einen 4. Regler mit in den OB setze verfälscht der die Werte der anderen. Woran kann das liegen?

Oder wie kann ich in einen anderen OB Regler (FB41) einsetzen? Das geht nur bei dem OB35. Andere werden damit gar nicht gestartet...

Anhand der Informationen die du hier gibst würde ich mal sagen
es ist wieder das "Übliche". :ROFLMAO:
Woher weißt du dass die anderen Werte verfälscht werden?
Siehst du dir die Bausteine online an?
Wenn ja, wie gehst du vor?
 
Alle haben verschiedene Instanz-Bausteine.
Aber Danke trotzdem. Es geht. Hatte Stellwerte mit einmal MW10 und MW11 gesetzt. Da gabs Probleme
 