über TP177B auf 2 verschiedene Steuerungen

Backdoor

Level-1
Beiträge
132
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,


Hab folgendes PRoblem möchte über ein TP177B zwei Steuerungen erreichen,

1. Steuerung 317-2PN/DP

2. Steuerung 317-2 PN/DP

verbunden sind die beiden über ethernet, soweit ich nachgelesen hab geht das nur wenn die Steuerungen über MPI/Profib verbunden sind nun meine Frage gibts da nicht irgendeine Möglichkeit???


Lg Backdoor :confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Häng doch das Pannel an die 1. CPU und schaff auf dieser einen Bereich für die Daten von der 2. CPU. Die 2 CPUs können sich ja unterhalten. oder verbinde sie doch extra noch via DP/MPI
Thomas
 
Hallo, das hängt vom Panel-Typ ab:
1) TP177B color PN/DP oder
2) TP177B mono DP

Zu 1)
Panel wie die beiden CPU's in das Ethernet hängen, dann kann man in WinCCFlex auf beide CPUs zugreifen und 2 Verbindungen dazu anlegen. Den Variablen im HMI wird dann die entsprechende Verbindung zugewiesen

Zu 2)
Panel mittels Profibus mit 1 CPU verbinden, dann in WinCCFlex die beiden Verbindungen zu den CPU's einrichten:
- auf CPU1 direkt zugreifen
- auf CPU über Routing zugreifen
Den Variablen im HMI wird dann die entsprechende Verbindung zugewiesen

Hab' eine Beispiel-Konfig angehängt...
 
Zuletzt bearbeitet:
welche Variante von Kassla hast Du nun, die mit oder ohne Routing? (btw halte ich GD für eine Krücke, wenns direkt geht.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, da wirds nu interessant :p

ich selbst wär auf eine solche Idee nicht gekommen, aber wenns mal prinzipiell möglich ist, so ist auch interessant zu erfahren, warum es dann nicht fünktioniert, obwohl es funktionieren sollte.

Also in Netpro ist die Ethernetverbindung zwischen den zwei CPUs projektiert, das Panel hängt an einer der CPU-MPI/DP-Schnittstellen, die Systemdaten sind übertragen (sonst weiss die eine CPU eventuell nicht, dass sie routen soll), In Flex sind beide Verbindungen "verbunden".

Nun denk ich mal, wird die Kommunikation zu der mit MPI/DP verbundenen CPU funktionieren. Die Routing-Verbindung wohl nicht? Da sehe ich dann zwei mögliche Gründe: entweder die CPU will nicht routen (lt. Datenblatt, wahlweise Siemens-Bug, oder veraltete Firmware), oder sie kann nicht, weil möglicherweise die Kommunikation über Ethernet gestört ist.

PS: hängst Du mit dem PG am Ethernet oder an einer der beiden MPI/DP-Schnittstellen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Also die beiden CPU´s sind im Netpro über Ethernet verbunden es ist auch die jeweilige CPU als Verbindungspartner eingetragen.

Verbindung steht also Kommunikation über Ethernet läuft auch perfekt.


und ich hänge über Ethernet also nicht über MPI auf der CPU den Fehler bekomme ich ja auch wenn ich das ganze nur simuliere??
 