Probleme mit CPU 315-2 DP und Profibus

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, Du hast recht, MSB hat mich schon darauf hingewießen. Ich habe das Schema mal aufgebessert.
An der Anlage dürfte es aber auch so sein (mit den 2 Endwiderständen).

So, jetzt kann ich also endlich mit der Fehlersuche weitermachen :)...?
 
Es sieht wohl so aus, als ob von uns jemand am Dienstag zum Kunden fahren muss. Anscheinend ist es ihm jetzt zu kompliziert, die Leitung zu messen.
Wenn jetzt allerdings die CPU defekt sein sollte (es gibt dort öfter mal Stromausfälle wegen Gewittern), dann sieht's natürlich nicht so gut aus. Wir haben leider keine auf Ersatz.
Gruß
Oli
 
Geh doch mal schrittweise vor, indem der Bus bis auf die Verbindung CPU zu einem Slave reduziert wird. Dann braucht der Kollege vor Ort nur umklemmen und nichts zu messen.
Wenn dann dieser Teilnehmer erreichbar ist können die anderen Teilnehmer schrittweise zugeschaltet werden. Es könnte ja sein dass ein Slave verrückt spielt und somit den ganzen Bus lahmlegt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, ich denke so in der Art hätte ich es auch versucht. Aber wie gesagt, beim Aufbau des Feldbuses wurde an den Slaves zwischen den Enden Stecker ohne Abschlußwiderstand verwendet. Da wird die Sache für den Kollegen vor Ort schon wieder "komplexer"...
Kurze Frage noch: Wenn ich jetzt z.B. an Slave 1 und 4 (Zeichnung) die Abschlußwiderstände Ein-schalten würde, müsste dann auch der Hardware Manager entsprechend angepasst werden in Bezug auf Fehlermeldungen? Ich meine, wenn diese beiden laufen würden und auch die Verkabelung OK wäre, würden diese dann im HW Manager auch als OK angezeigt, obwohl ja eigentlich mehr projektiert sind? Oder würden die dann auch nicht zum Laufen kommen und ich müsste die restlichen "nicht vorhandenen" Slaves auch in der Projektierung rauslöschen?
Danke nochmal
Oli
 
Also es scheint so, als wäre die CPU defekt! Der Kunde hatte sich jemand von Außen gehold, der verschiedene Tests, auch ohne Slaves, gemacht hat, wobei er die CPU nicht zum Laufen bekommen hat.
Siemens schickt nun eine CPU dort hin. Meine Frage wäre nun noch: gibt es eine Bestimmte Reihenfolge in der ich das Projekt wieder auf die CPU bringen muss:
- Systemdaten
- FB's
- FC's
- DB's
Kann ich die so in dieser Reihenfolge rüberschieben, nachdem ich die Hardwarekonfig übertragen habe? Müssen die 'Systemdaten' überhaupt kopiert werden?
Vielen Dank
Oli
 
Hi,

wenn die CPU schon die neue Generation ist (schmale Bauform mit MMC-Karte) dann alte CPU ausbauen, neue CPU einbauen, MMC aus der alten raus, in die neue rein, Spannung zuschalten und auf RUN schalten. Dann sollte sich die CPU die Daten von der MMC holen, sofern nicht diese auch defekt ist.
Gruß
 
@Move
die alte CPU ist von der älteren Generation mit MC die neue mi MMC. Geht also so ohne Weiteres nicht.

@Günni1977
es reicht also, wenn ich die CPU markiere und dann "Laden" anklicke? Somit wird alles, was benötigt wird übertragen?
Danke nochmal
Oli
 
es reicht also, wenn ich die CPU markiere und dann "Laden" anklicke? Somit wird alles, was benötigt wird übertragen?
Danke nochmal
Oli

Jaein du musst natürlich in der HW-Config die neue CPU einpflegen sonst geht die nie auf Run. Auchso und wenn du DB hast musst du mal schauen ob die noch daten brauchen da nach neuladen die daten weg sind wenn sie nicht mal gespeichert worden sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok, das mit der CPU ist soweit klar, sollte auch ein Problem darstellen. Ich dacht jetzt ich könnte alles im Simatic Manager dann zur CPU schicken, quasi nacheinander als erstes die Systemdaten (wenn nötig?), dann die ob's, fb's, db's, fc's - fertig? Korrekt?
Danke
Oli
 
ok, das mit der CPU ist soweit klar, sollte auch ein Problem darstellen. Ich dacht jetzt ich könnte alles im Simatic Manager dann zur CPU schicken, quasi nacheinander als erstes die Systemdaten (wenn nötig?), dann die ob's, fb's, db's, fc's - fertig? Korrekt?
Danke
Oli
Hi,
was machst du dir fürn Kopf was du wann laden willst. Die CPU ist doch eh auf stop. Wenn du die CPU getauscht hast und wieder an Spannung hast, dann im Simatic-Manager die Station mit rechte Maus-> Zielsystem laden wählen, dann wird alles incl. Hardware und Bausteine geladen. Alternativ das ganze mit dem PG auf die neue MMC bügeln, CPU spannungslos machen, MMC rein und anschließend Spannung zuschalten, Hochlaufroutine abwarten und auf Run schalten, fertig.
Gruß
 
ich wollte es halt per TeleService machen.
Aber es war die CPU, wir haben eine neue geschickt, alles drauf geladen, und es lief.

Danke euch allen!
 
Zurück
Oben