Probleme mit CPU 315-2 DP und Profibus

olitheis

Level-1
Beiträge
488
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
bei einem Kunden gibt es aktuell ein Problem:
Er wollte die Anlage nach 3 Mon. Stillstand wieder anfahren (Spannung wurde nicht abgeschaltet). Jedoch gibt es ein Problem mit dem Profibus. Alle Wago 750-323, ein Indramat Regler, verschiedene ET200 und die CPU zeigten Busfehler. Bei einem Wago leuchtete auch die DIA Led. Diesen Koppler hat der Kunde getauscht. Danach war zar die DIA Led aus, aber der BF blieb. Wenn ich mich per TeleService einwähle, sind sämtliche Busteilnehmer durchgestrichen und im Diagnosepuffer der CPU steht "Peripherie-Zugrifsfehler lesend". Bei allen Busteilnehmern steht: "Baugruppe projektiert aber nicht vorhanden". Woran könnte es liegen, und wie kann ich den Fehler etwas eingrenzen, ohne vor Ort zu sein.
Vielen Dank
Oli
 
Viele Möglichkeiten gibt es da eigentlich nicht:
- S7 CPU defekt, oder halt der Profibus-Teil
- Fehler in der Bustopologie (Kurzschluss, Kabelbruch, Wasser, Stecker defekt etc.)

Das alle Profibus-Slaves gleichzeitig sterben ist ja wirklich eher unwahrscheinlich.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, meine Frage wäre jetzt noch, wie ich das am schnellsten (von hier) ausgrenzen kann?
Der Kunde hat auch ein PG vor Ort, kennt sich aber nicht sonderlich aus. Gibt es die Möglichkeit, Busteilnehmer im HW Manager zu deaktivieren ohne sie dirkt ganz zu löschen? Dann würde ich erst mal nur mit einem oder 2 anfangen (von der CPU gehen nämlich direkt 2 Stränge aus).
Oder hast Du eine bessere Idee?
Vielen Dank
Oli
 
Ich habe gerade von VIPA eine nette Anleitung zum Durchmesser der PB-Leitung gefunden. Kann ich die auch anwenden, bei einer Struktur mit 2 strängen abgehend von der CPU?
 

Anhänge

  • Profi-Bus Kabel Messen.pdf
    72,5 KB · Aufrufe: 207
hi,
sorry, kenne mich mit "TeleService" gar nicht aus. geht das über den gleichen Bus? sonst sieht es ja so aus, als ob der Busstecker nicht auf der CPU steckt oder defekt ist...
 
Hallo

Beschreibung
Mit der SFC 12 “D_ACT_DP“ können Sie projektierte DP-Slaves/PROFINET IO-Devices gezielt deaktivieren und wieder aktivieren. Darüber hinaus können Sie für jeden eingesetzten DP-Slave bzw. für jedes eingesetzte PROFINET IO-Device ermitteln, ob diese Komponente momentan aktiviert oder deaktiviert ist.
Falls Sie mit Hilfe der SFC 12 einen Netzübergang vom Typ IE/PB Link PN IO deaktivieren, fallen alle daran angeschlossenen PROFIBUS DP-Slaves aus. Diese Ausfälle werden gemeldet.
Die SFC 12 ist nicht anwendbar auf PROFIBUS PA-Feldgeräte, die über DP/PA Link an ein DP-Mastersystem angeschlossen sind.
 
Du musst halt am Anfang oder Ende des Profibus-Stranges messen,
wo auch immer das bei dir ist ...

Dann sollte das Prinzipiell schon funktionieren, laut der Vipa-Anleitung.

Slaves in der HW-Konfig zu deaktiveren:
a) geht meines Wissens nicht (Verpolt hat mit dem SFC12 natürlich recht, aber siehe b)
b) ist auch unnötig, weil wenn einer oder mehrer Slaves funktionieren würden,
dann würdes du das auch so sehen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wollte mit dem Deaktivieren bzw. Herauslöschen halt nur versuchen erstmal wieder die CPU "grün" zu bekommen, also ohne BF oder SF. Meinetwegen nur jeweils den ersten Slave von den beiden Strängen physikalisch dranhängen und die Endwiderstände dort einschalten. dann auch nur diese projektieren.

Zum Durchmessen:
Ich kann also einfach alle Stecker abziehen und müsste dann im Stecker der CPU (wo zwei Leitungen weggehen) z.B. zwischen Pin 3 und 8 110 Ohm messen korrekt?

Ganz am Rande, im PB Stecker der CPU ist kein Schalter für den Endwiderstand, sollte der nicht aber "ON" sein?
Gruß
Oli
 
ein Profibusstecker OHNE Abschlusswiderstand? gibt's sowas?
der Abschlusswiderstand sollte natürlich NICHT "On" sein, sonst ist ja dein 2.Abgang sozusagen "abgeklemmt".
 
Du misst am Ersten oder Letzen Stecker des Stranges,
also irgendwo an einem deiner Slaves, und nicht an der CPU, soviel mal prinzipiell.

Der Abschlusswiderstand an deiner CPU MUSS auf OFF stehen, sonst funktioniert einer deiner beiden Stränge schon mal prinzipiell nicht.

Ob die CPU grün ist oder nicht, ist in dem Fall für den Moment doch absolut egal.

Mfg
Manuel
 
Na gut, wenn der Stecker keinen Widerstand hat, so kann dieser ja auch nicht (fälschlicherweise) an sein :)

Mfg
Manuel
 
Also nocheinmal, damit ich es auch richtig verstehe:
Ich entferne alle PB Stecker. Die Messung mache ich aber nur bei Steckern der Slaves (egal bei welchem, es sollte immer das gleiche gemessen werden, mal abgesehen von der Leitungslänge).

3-8 -> ca. 110Ohm
3-6 -> ca. 390Ohm
8-5 -> ca. 390Ohm
3-Shild/8-Shild -> unendlich bzw. hochohmig

Der Stecker auf der CPU hat eh nur 2 Pins und zwar 3+8, dort sollte man aber auch 110Ohm messen können, oder?

Danke euch
Oli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Messung machst du nicht an den Steckern der Slaves, sondern nur am ersten und letzten Stecker des Stranges,
vollkommen egal wo der draufsteckt.

Zwischen 3/8 solltest du allerdings überall ~110Ohm haben, das ist so korrekt.

Wenn du an einer Seite 110Ohm misst, dann ist die A/B Ader ansich korrekt, weil du effektiv die Parallelschaltung von 2St. 220Ohm Widerständen misst.

Mit der Messung 3-6 bzw. 8-5 kontrollierst du dier Terminierung des ersten und letzten Stecker,
diese Messung an beiden Enden Seiten durchführen.

Mfg
Manuel
 
Jetzt bin ich verwirrt!
Klar, dass ich die Messung an den Profibussteckern der beiden Stränge mache und nicht an den Anschlußsteckern der Slaves.
Aber aus Deiner Aussage schliesse ich, dass ich ja auch die Abschlußwiderstände vom jeweils 1. Slave jedes Stranges einschalten muss! das bedeutet, dass insgesamt in dieser Anlage bei 4 Slaves die Abschlusswiderstände "On" sein müssen. Beim 1. und letzten Slave der beiden Stränge. Ich glaube allerdings, das war dort noch nie so?!?
Gehe ich recht mit dieser Annahme?
Gruß
Oli
 
Ich habe mal das Profibus Netzwerk schematisch dargestellt mit den Abschlußwiderständen, so wie ich es jetzt verstanden habe.
Wäre das so korrekt?
Danke
Oli
 

Anhänge

  • Mappe1.pdf
    51,1 KB · Aufrufe: 58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Imho bin ich der Meinung du hast einen Strang ...


Slave - Slave - Slave - Slave -- -> CPU -> -- Slave - Slave - Slave - Slave

Um bei dem Bild zu bleiben, ganz Links und ganz Rechts misst du,
und da müssen auch die Abschlusswiderstände An sein.

Edit: Dein Bild habe ich erst nach meinen Posting gesehen, dein Strang geht also von Slave 3 -> Slave 8 und genau da misst du und schaltest die Abschlusswiderstände ein ...

Mfg
Manuel
 
Wenn ich mir dein Bild ansehe fällt mir auf dass du zu viele Abschlusswiderstände eingeschaltet hast.
Nur bei Slave 3 + 8 müssen die Widerstände eingeschaltet werden.
Alle anderen müssen aus
.
 
Zuletzt bearbeitet: