Hallo Fan - Gemeinde :rolleyes:

habe u.a als Aufgabe bekommen anhängende Konfiguration zu bewerten und zu kommentieren. Grundsätzlich finde ich alles soweit ok, doch stört mich an dem Aufbau der zentrale Ethernet Switch, der zum Nadelöhr wird.
Fällt dieser aus, ist die Kopplung zum Rechner und die Kopplung unter den einzelnen SPS'en nicht mehr gegeben -> Blindflug.
Meine Idee wäre hier eine Ringredundanz aufzubauen, ist aber mit Mehrkosten verbunden. Oder hat jemand eine andere Idee?

Gruß
 

Anhänge

  • Vernetzung.pdf
    502,5 KB · Aufrufe: 82
Wie hoch ist die Ausfallwahrscheinlichkeit des Switches?

Hilft z.B. schon eine USV-Versorgung?

Überwachung der relevanten Kommunikationspfade per Lebensbit und bei Wegfall desselben ggf. Anlagenteile in einen sicheren Zustand überführen?

Hoffe der Denkansatz hilft!

dtsclipper
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

so in etwa hatte ich auch schon gedacht die Analge per Lebensbit zu überwachen und in den sicheren Zustand zu bringen. An die USV hatte ich noch nicht gedacht, danke.
Gruß
 
Hi,

ich könnte mir hier auch vorstellen, einen Switch mit redundanter Spannungsversorgung zu nehmen. Falls ein Anlagenteil ausfällt.
Ein Lifebit würde ich auf jeden Fall auch einbauen, um die wichtigen Anlagenteile gegenseitig zu überwachen.
 
Was mir auffällt ist du benutzt einen 100Mbit Switch? ist das richtig der wird glaub ich nicht reichen wenn der Leitebenenrechner auch noch zum surfen benutzt wird bzw. sich jemand in dem Container ans Internet stöpselt.

Wenn du eh schon fast alles auf LWL machst wieso setzt du es wieder auf das langsame und störanfälligere Kabel um?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kommt auch darauf an wieviele Daten und vorallem mit welchem Verbindungstyp du arbeitest.

Wenn du eine S7- Verbindung wählst, hast du eine ziemlich kleine Priorität. Wenn du Echtzeit brauch ist PNIO die Lösung.

Wenn du Angst hast, der Switch könnte Ausfallen, dann nimm halt einen teueren Switch von der Siemens. Die kosten halt was, dafür haben dei eine hohe Verfügbarkeit...
Je nach Model oder Ausgabestand kannst du mit denen auch eine Ringredundanz aufbauen. Wenn du das in Betracht ziehst, melde dich direkt bei deinem Siemenspartner - der wird dir helfen.
 
Zurück