hallöchen allerseits

mal eine dumme frage und ich erwarte auch mal dumme antworten :oops:


schon mal einer erlebt das eine flanke falsch reagiert

also nicht nur einen impuls liefert sondern gleich ein dauersignal

also z.b.

u e 0.0
fp m0.0
l s5t#10s
sa t0

u t0
= a4.0

bei dieser schaltung dürfte normalerweise der zähler nie still stehen außer es kommen länger als 10 sec keine impulse

so bei der simatic hab ich das nie erlebt

nur bei meinen

Allen bradly steuerung leider schon

bei ons osri

angeblich soll es hier einen fehler in der ons ( one shot ) geben jemand damit schon mal böse erfahrungen gesammelt
 
Flanke

Ich weis nicht od ich das Problem richtig verstanden habe wenn ja ich denke so funktioniert das:

U E 0.0
FP M 1.0
= M 1.1
U M 1.1
L S5T#5S
SA T 10
U T 10
= A 4.0


Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es wurde eine SA Zeit parametriert mit der Länge von 10 Sekunden.
Jede kommende Flanke aktiviert die Zeit ! Eingang kommt öfter als 10 Sekunden dann kann die Zeit nie bis Ende ablaufen. d.h. der Ausgang bleibt eine Eins.
Übrigens, man muß keinen zusätzlichen Merker als Ergebnis von der positiven Flanke bilden.
 
danke

aber das meinte ich nicht

nach der logik gehört das so programmiert und funktioniert 100 mal bei uns

nur ab und zu nicht mehr

das heist ich bekomme keine impullse mehr nach meiner flanke und meine zeit läuft nicht ab ( so geseln bei der controll Logix )

und ich wollte wissen ob so ein problem schon wer bei der s5 s7 clx plc slc gehabt hat
 
hi kpeter,
bin auch schon mal über die bezeichnung one shot gestolpert, könntest du mir mal erklären um was es sich dabei handelt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
äh, ich hatte soetwas ähnliches mal, weil das VKE oder sonstwas aus dem Netzwerk davor sich irgendwie auf das Netzwerk ausgewirkt hat.
Könnte es damit zusammenhängen ?
Muss mal nachforschen was ich da gebastelt hatte ...
 
Code:
äh, ich hatte soetwas ähnliches mal, weil das VKE oder sonstwas aus dem Netzwerk davor sich irgendwie auf das Netzwerk ausgewirkt hat. 
Könnte es damit zusammenhängen ? 
Muss mal nachforschen was ich da gebastelt hatte ...
wenn das VKE nicht durch eine Zuweisung neutralisiert wird, wirkt es sich auf weitere Verknüpfungen aus.
Zur Sicherheit kann man die Verknüpfung mit einem "Clear" beginnen. Dies neutralisiert auch.
Also:
Code:
clr
U E 0.0 
FP M 1.0 
= M 1.1 
U M 1.1 
L S5T#5S 
SA T 10 
U T 10 
= A 4.0
Gruß
raika
 
hallo zusammen,
wenn du einen timer anstoßen wilist wird dabei
immer nur die flanke automatisch immer nur die flanke ausgewertet.
ansonsten würde der timer bei jedem neuen zyklus wieder gestartet.
gruß mario
 
Wenn es sich um ein umfangreicheres Programm handelt würde ich mal nachsehen ob evtl. dieser merker schon einmal verwendet wurde und dadurch durch ein signal ab und zu überschrieben wird.
 