genau ich dreh das Kabel. Ich habe den Durchgangsstecker auf der CPU stecken, da es andersrum nicht funktioniert.
Baudrate steht auf 1,5Mbit/s

Mein PCAdapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0) hat normalerweise die Power LED leuchten, wenn er einsatzbereit ist. Das ist auch so wenn er an der CPU Steckt.
Steckt er an der ET, so ist die Power LED aus!
also scheint der durchgang vom stecker zu funzen.
dreh mal das kabel so, dass der durchgang auf der et-seite ist. steck das pg dort auf. steck den stecker aber nicht auf die ET. (also so eine art verlängerung) ergebnis?
was ist, wenn du den 'nichtdurchgang' auf die cpu steckst und die durchgangsseite direkt ins pg (nicht über den durchgangsstecker) ?
 
... bei den beiden ProfiBus-Steckern - wo geht da die PB-Leitung in den Stecker (beides Mal in die Rein-Seite ? - so müßte es nämlich sein).

Gruß
LL
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Gerhard K

Busleitung ist OK.
Stecker SPS A1 grüner Draht zu ET A1 Grüner Draht
Stecker SPS B1 roter Draht zu ET B1 roter Draht
Beide Abschlusswiderstände = ON

@Lipperlandstern
Wenn du den Abschlusswiderstand im Stecker meinst, Ja die sind auf beiden Seiten = ON
Oder meinst du was anderes?


Nein , ich meine die Abschlussplatte die an das Ende (hinter dem letzen Modul) der Et200 gesteckt wird
 
KLann es sein, dass die ET Baugruppen keine Versorgungsspannung für den PC-Adapter zur Verfügung stellen ?
Ich glaube, dass der PC-Adapter nur auf den CPU's funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würde so orgehen:

Nur ein Modul an die IM, so parametieren, alle verbindungen auf festen Sitz prüfen.
Spannung von der IM
Warten Spannung daruf und sehen was passiert.
Ich habe es schon öfters gehabt, das die Terminalmodule ein Problem hatten, allso Uch denke das die Profibusleitung i.O. ist.
Der Programieradapter läuft nur direkt auf der CPU, weil nur da die 24V Versorgung auf dem Bus-Stecker sind.

Als Alternative kann ich anbieten die Teile zu mir und ich teste mal, hab da einige an Teilen zum Testen zur Verfügung.

Gruß

Buffi4711
 
Hallo alle zusammen.

Mal von Anfang an:

Habe eine fertige MPI Leitung probiert.Geht nicht.Möglicherweise wegen1,5mBaud.
Habe eine andere DP Leitung benutzt (von unsere Firma/ dort wurde sie schon benutzt). Geht nicht.

@volker
dreh mal das kabel so, dass der durchgang auf der et-seite ist. steck das pg dort auf. steck den stecker aber nicht auf die ET. (also so eine art verlängerung) ergebnis?
Geht nicht. POWER LED am Adapter ist aus.
Ich denke mal, das die ET keine Versorgungsspannung zur Verfügung stellt und es deshalb nicht geht.

was ist, wenn du den 'nichtdurchgang' auf die cpu steckst und die durchgangsseite direkt ins pg (nicht über den durchgangsstecker) ?
Geht wegen den Steckern des PC Adapter nicht.Die passen nicht zusammen.

@Larry Laffer
Beide Leitungen sind an der Pfeil rein Seite montiert.

@Lipperlandstern
Nein, habe keine Abschlussplatte montiert!
Ohne das geht nix....
Wirklich? Dann hätten wir den Fehler wohl gefunden?!

@blasterblock
Ich glaub du hast recht!

@buffi4711
So habe ich das schon einmal versucht.Leider ohne Erfolg!
Das mit dem Testen nehme ich vielleicht in Anspruch :-D

Wenn es wirklich die Abschlussplatte sein kann, dann könnte ich morgen mal auf der Arbeit nach einer suchen und es testen.
Ist es egal welche IM 151 ich habe.Passt die Abschlussplatte immer?
 
Ohne Platte geht es garantiert nicht.... dein Fehlerbild hatte ich vor kurzem auch und da war dieser Abschlusswiderstand nicht richtig aufgesteckt......
 
Googel mal nach der Abschlussplatte, irgendwo habe ich mal gelesen wie man die aus normalen Widerständen "basteln" kann. Ohne die geht es wirklich nicht.
Bei Ebay werden die Abschlussplatten sehr oft nicht mitverkauft, weill die am ende der ET200 stecken, und der Leie weis halt nicht das die eigentlich zur IM gehören.
 
Hallo alle zusammen

Endplatte montiert und siehe da . . . .Alles funktioniert!:D

Bei der ET200s muss die Endplatte (mit integriertem Abschlusswiderstand) montiert sein. Andernfalls Leuchten alle SF Leuchten der Module und der Im 151 auf.
(nur als Abschlusserklärung für User die das vieleicht in ein paar Jahren lesen)

Vielen Dank an alle!
 
Hallo alle zusammen

Endplatte montiert und siehe da . . . .Alles funktioniert!:D

Bei der ET200s muss die Endplatte (mit integriertem Abschlusswiderstand) montiert sein. Andernfalls Leuchten alle SF Leuchten der Module und der Im 151 auf.
(nur als Abschlusserklärung für User die das vieleicht in ein paar Jahren lesen)

Vielen Dank an alle!



sag ich ja......:ROFLMAO:
 
Zurück