Hallo,
hat jemand schon mal CPs/CPUs mit ProfiNet über Cisco-Switche (100Mbit-Kupfer und 1000Mbit-Glas) verbunden? Leut Betreuer des Netzwerkes wäre dies kein Problem. Hab aber auch schon von anderer Seite gehört, dass diese Ciscos nicht RealTime unterstützen und daher nicht zu empfehlen sein. Ich sollte die ProfiNet-Teilnehmer alle über Scalance-Switche anschließen.
 
Hallo. Wo hast Du das gehört? Ich hab nämlich hier an einer neuen Anlage auch CISCO-Switche und Massenhaft Profinet-Teilnehmer. Bei Stecken/Ziehen der Ports kommt es immer wieder zu Totalausfällen des Netzes.
Gruß
Sailor
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@sailor

Hallo,
was heißt Totalausfällen des Netzes???
Legt das Herausziehen eines Teilnehmers das ganze Netz lahm oder alle Teilnehmer des Ciscos? Die Aussage, dass Cisco nicht RealTime unterstützt hab ich mal inoffiziel von einem Siemens-Mitarbeiter gehört.
 
Hi,

also der Punkt würde mich auch interessieren, da hier ähnliches Problem.
Mehrere Anlagen per CP343/CP443 oder PN-CPUs miteinander verbunden über 3Com und Cisco Switches sowohl Kupfer als auch LWL und von Zeit zu Zeit kommt es zum Totalabsturz von allen CP's... d.h. alle LEDs der CP's leuchten munter auf... es hilft nur einmal Hauptschalter EIN/AUS

Gruß

Philipp
 
Hallo,
das Problem hatten wir auch ein mal. Auf einmal waren ein paar CPs (RFC1006 und S7-Protokoll) einfach weg. Das Problem war, dass an den Switchen Auto-Log gestellt war. D. h. wenn der Switch den port bootet, trägt der Switch und die SPS ein Handschake aus, ob der Teilnehmer 10/100Mbit kann, half/full-Duplex ist,....
In gewissen Abständen prüften dann die Switche alle Ports und deren Teilnehmer durch und dann kam es eben zu solchen Zuständen. Empfehlung: Stellt die CPs nicht auf "Automatische Einstellungen" in der Lasche "Optionen" ein. Dort sollten die Einstellungen fest vergeben werden, auf den Switch-Port natürlich auch und auf dem CP sollte die neuste Firmware installiert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Aussage mit der RealTime Unterstützung bezieht sich nur auf IRT.
PROFINET RT lässt sich auch mit normalen Switches realisieren, insofern sie VLAN Tagging unterstützen.

Gruß
Christoph
 
@ChristophD
Es ist ja bekannt, das Profinet auf QoS-Priorisierung basiert,
was hat nun aber VLAN-Tagging damit zu tun?

Und ob wirklich jeder Cisco-Switch QoS unterstützt, da wär ich mir spontan wirklich nicht so sicher,
weil in manchen Punkten ist deren Produktpolitik schon sehr undurchschaubar.

Mfg
Manuel
 
Hallo,

"Um die RT-Fähigkeit sicherzustellen, verwendet PROFINET
zur Priorisierung von Datenpaketen das VLAN-Tag. In diesem werden u.a. die Priorität und weitere Daten gespeichert."

Auszug aus Systembeschreibung PROFINET.

Das QoS das VLAN Tagging einschließt ist schön, aber es gibt auch Switches die QoS nicht unterstützen aber VLAN Tagging schon und die funktionieren für PROFINET RT genauso gut.

Dewegen habe ich hier nunmal den eigentlich notwendigen Mechanismus genannt.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das ist aber auch nur die hälfte gelesen.

Ich vermute mal du sprichst von dieser Quelle:
http://www.profibus.org.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=28

Hier steht das sich das VLAN-Tag gemäß Standard 802.1Q gebildet wird.
Solange der Switch also nicht QoS-Fähig ist, kann eigentlich die Priorisierung des ganzen so nicht funktionieren,
wodurch das ganze im Bezug auf Realtime-Ethernet eigentlich seinen Sinn verliert ...

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Das es funktioniert sagt in dem Fall aber nichts aus.

Funktionieren tut es auch mit einem Switch für 10€ vom Blödmarkt,
nur ist die RT-Fähigkeit dann nicht mehr gewährleistet.

Interessant ist das ganze bei höherer Netzwerklast, ob, und mit welchen Latenzen etc. es funktioniert.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

also bis zu einer Netzlast von 85% funktioniert es ohne Probleme.
Darüber hinausgehende Netzlasten zeigen je nach Teilnehmer unterschiedliche Verhalten.
SIMATIC CPU315-2 -> Bei 91% Ausfall der Kommunikation
SIMATIC CPU319-3 -> bei 96% Ausfall der Kommunikation
SIMATIC PC (CP1616) -> bei 87% Ausfall der Kommunikation
SIMOTION D435 (CBE30) -> bei 95% Ausfall der Kommunikation
 
Hallo Kollegen.


Neben mir liegt ein Cisco Catalyst 2960G. Seit der drin ist, kann ich keinerlei ProfiNet Hardware sprich 414-3 PN/DP, 315 - 2 PN/DP, Wago 750 340 oder 370 mehr entdecken. Ich habe keinerlei Möglich keit diese über Ihre MacAdresse im Simatic Manager zu finden. Normale Ethernet Hardware problemlos....

Hat das jemand schon gehabt?

Gruß Marco
 
cisco & ProfiNet

Hi,
was habt Ihr in den Cisco parametriert?
Wir haben jetzt in der Anlage ein paar Profi-Net-Teilnehmer installiert. Der Rest läuft über ISO on TCP.
Als Switch ist ein Catalyst 3560 verbaut. Bei den ProfiNet-Teilnehmern musste man, so weit ich weiß, speziell das ISL-Protokoll freischalten.
Dann hat man zwar RT, aber IRT ist wohl nicht möglich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ProfiNet über Cisco nun OK

Hallo Kollegen,

soeben war die IT da und hat an meinem Catalyst die VoiP Funktion freigeschaltet. Siehe da, nun läuft auch ProfiNet drüber.


Gruß Marco
 