Alle LEDs der CPU blinken

Welche CPU

Hallo Manni,

währe hilfreich zu wissen welche CPU .
S7-300, S7-400 oder S5 oder ...

Gruss quax
 
Also ich habe das schon des öfteren bei einer älteren 317PN erlebt. Das ist bei der dann der absolute Totalabsturz. Da geht gar nichts mehr, weder Diagnose, noch Online gehen, alles tot! Läßt sich nur mit Mühe und X-Mal Urlöschen beseitigen. Siemens empfahl mir ein Firmwareupdate, aber irgendwie hab ich das noch nicht geschafft.
 
Also bei einer S7-300 bedeutet das Systemzustand: "Defekt".

Mir persönlich ist das bisher einmal passiert, als so ein großfüssiger über mein PG-Kabel gestolpert ist,
und somit den CP-Stecker (CP5511) rausriss.

In dem Fall, wars durch ein simples Spannung Aus - Ein der CPU wieder erledigt.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte das auch mit einer IM154-8.
Da half nichts mehr.
MMC raus, in einem externen Prommer urlöschen, MMC wieder rein -> ging wieder.

Im Endeffekt ein Aufwand von 10 Minuten.
 
Ich hatte das auch mal. Bei mir trat der Fehler sporadisch im laufenden Betrieb auf.
Danach war die SPS nur noch durch Spannung Aus/Ein wieder zum laufen zu kriegen.
Siemens hat hier auch ein Firmwareupdate empfohlen.
Wir haben die CPU damals vom AN komplett tauschen lassen, da noch Garantie auf der Anlage war.

EDIT: war eine 315-2DP
 
Hallo Zusammen,

es handelt sich um eine S7 315-2DP Bestellnr.: 6ES7 315-2AF03-0AB0 V1.2
Die Diagnose konnte ich nicht auslesen. Die CPU funktioniert wieder habe sie nur ein und ausschalten müssen. Aber warum die LEDs beim Bausteine übertragen plötzlich alle geblinkt haben war mir bzw ist mir ein Rätsel.

Gruß Manni
 