Ständig defekte Schnittstellen

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir arbeiten viel mit S7-CPU's 314 + CP342-5 für Profibus. Dazu setzen wir das Operatorpanel OP27 / OP270 ein, welches wir über Profibus oder MPI an die SPS koppeln. Es kommt auch vor, dass wir einzelne Gruppen via OLM mit LWL verbinden.
Leider treten unserer Meinung viel zu oft Probleme mit den Schnittstellen (Profibus, MPI - CPU, CP, CP342-5) auf. Manchmal bei der Inbetriebnahme, manchmal auch erst, wenn die Anlage bereits 2 Jahre in Betrieb ist.

Welches Problem kann sein? Hat jemand dieselben Probleme? Lösungen? Oder hilft nur bei Siemens reklamieren?

Danke für eure Kommentare,
Georg
 
Hallo Georg,

du must mal genauer beschreiben welcher Art Probleme du hast.
Melden sich die Teilnehmer sporadisch ab, geht die CPU auf Stop,
welche Schnittstellengeschwindigkeit fährst du auf dem Profibus?
Profibus sowie MPI sind gesondert zu behandeln. Bitte mal mehr Infos.

Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Markus,

hier einige zusätzliche Informationen:
Wir setzen manchmal Profibus ein, manchmal MPI, die Busgeschwindigkeit beträgt meistens 187,5 kBit.
Der Fehler macht sich bemerkbar, weil die Verbindung zum Gerät mit der defekten Schnittstelle ausfällt. Dies aber nicht sporadisch, sondern komplett und für immer. Siemens teilt uns nach der Reparatur stets mit, die Hardware (Schnittstellentreiber) sei defekt....

Danke für weitere Infos,
Georg
 
Hallo Georg,
die Schnittstellen gehen häufig durch Potenzialverschleppung kaputt. Dabei wird der Schnittstellentrieber geschossen....
 
Ja, an der gesamten Maschine gute, dicke Erdungen, auch an der Elktronik ist wichtig, je größer die Anlage (auch räumlich) umso wichtiger!
 
Zurück
Oben