Hallo, bin noch anfänger und hab mir eine S7 313C gekauft um zu testen und zum üben.
Hab am analogeingand 1 ein poti angehängt und wollte sehen wie sich die werte verändern wenn ich den widerstand des poti´s verändere.
Wollte es zuerst mmit der variablentabelle beobachten und hab als operand EW 752 eingegeben ( da beginnen laut hardware die analogeingänge) bin dann auf beobachten und dann kam eine durchgestrichen brille.

dann hab ich in den OB1 L ew752 eingegeben damit ich das im programm beobachten kann, aber der OB1 lässt sich wenn dieser befehl drinnen steht nich in die CPU kopieren. und sie CPU geht aus SF.

Woran kann das liegen?
 
Alles oberhalt Byte 127 ist bei der 313C nur noch über den Peripheriebereich ansprechbar.

Richtiger wäre also PEW752, sowohl in der Variablentabelle, als auch im OB1 oder sonstwo ...