Generelle Frage Programmstruktur OB's

hank12

Level-1
Beiträge
132
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

also könnte mir jemand sagen welche OB's ausser dem OB1 natürlich wichtig sind? Prinzipiell reicht mir ja der OB1 und ich kann alles machen....

Habe im Handbuch eine riesen Liste OB100, OB121, OB122 usw. usw.. Aber ich kann da nicht wirklich draus ersehen welcher jetzt wichtig ist und welcher vielleicht nicht so wichtig ist???

Wär super wenn mir hier jemand eine lebensnotwendige Auswahl geben könnte!!??

grüsse
hank
 
Hallo Hank,

ich würde sagen je nach Anwendung:

OB 1 > ist klar
OB 35 > für gleich bleibende Zeitaufgabe (Regleraufrufe)
OB 40 > Interrupt für schnelle Eingänge (je nach CPU)
OB 86 > ganz wichtig bei Überwachung von Profibusteilnehmer
OB 100 > Anlauf OB für mich ganz wichtig für Neustartroutine
OB 121 > sehr wichtig für die Inbetriebnahme

Ansonsten meldet ja Deine CPU bei einem Absturz welchen OB sie gerne hätte. :D
Und dann kann man ja immer noch überlegen:
Verhindere ich das so ein Fehler nochmal vor kommt, oder setze ich mir lieber den OB rein, da ein Absturz nicht tragbar ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht noch der OB10 als Uhrzeitalarm.
An einem festgelegten Datum und Uhrzeit wird der OB10 aufgerufen (sekündlich, minütlich, stündlich, monatlich...)

Ist für Betriebsdaten erfassung nicht schlecht.


Der OB82 als Diagnosealarm, wenn man diagnosefähige Baugruppen hat wie Analogkarten.

gruß wolder
 
Tja, für den ein oder anderen ist jeder OB wichtig, für den anderen nur der OB1 ...

Die häufigsten nicht-Fehler OB's dürften sein:
OB1, OB35, OB100

Die häufigsten Fehler OB's dürften sein:
OB82, OB86, OB121, OB122

In jedem Fall muss man aber wissen, was man erreichen will/muss, und speziell im Falle von den Fehler-OB's
was man damit anrichten kann.
Wobei das obige in dieser Pauschalität maximal für die S7-300 gilt, bei der 400er schauts wieder etwas anders aus ...

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben