Step 7 Ver 5.0 Probleme mit Windows xp

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich bin froh endlich eine Seite gefunden zu haben die mir bei SPS fragen weiterhilft.

Und auch gleich die erste Frage:
ich besitze noch Step 7 Vers. 5.0 was auf meinem Win 98 PC wunderbar funktioniert, allerdings mit Win xp nicht läuft. Gibt es eine Lösung ohne neue Version zu kaufen ?? Auf meinem neuen Rechner kann ich kein Win 98 mehr installieren.

vielen Dank
 
Die Version 5.0 lief bei mir mit W2K Prof. ohne Probleme, Xp hab ich damit nicht mehr getestet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallöchen

installiere win 2000 und du hast viele probleme weniger


alternativ aber das wirst du ja schon gemacht haben und funktioniert meistens auch nicht auf win 98 mode umschalten
 
Windows XP wird von Siemens offiziell erst ab Version 5.2 unterstützt. Empfehlenswert ist der Einsatz erst ab Version 5.2 + Service Pack 1

Das Hauptproblem bei einem neuen Notebook wird sein, dass diese meist nur noch 32bit PCMCIA-Karten unterstützen. Ein CP5511 kann dann nicht mehr verendet werden - es muss ein CP5512 her. Und der CP5512 wird erst ab S7 5.2 unterstützt.
 
Also wenn du die cd aso den Inhalt mit dem Explorer anschaust , klickst du die rechnte maustaste auf die setup.exe eigenschaften und klickst dann auf Kompatibiliät und machst da nen haken dran an win95 . Schon kannst du das Programm installieren . Ich habe leider das Problem mit dem Simulieren weil meine version zu alt ist und bekomme da Plcsim nicht ans laufen weisst du da ne lösung ?
 
Zurück
Oben