-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, möchte gerne an einer Anlage die aktuelle Leistung anzeigen in [Takte/min]. Wie realisiere ich das am einfachsten? Es ist eine CPU 315-2DP und ein TP177A verbaut. Habe eine boolsche Variable im Programm die zu beginn des Taktes auf TRUE und am Ende des Taktes wieder auf FALSE gesetzt wird.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
 
Hallo,
am Einfachsten geht es in dem du die "OB1_Prev_Cycle" für die Dauer, die dein Merker gesetzt ist aufaddierst. Dann hast du die Laufdauer deines Merkers in Millisekunden.

Gruß
LL
 
Denke mal das du Machinentakte meinst (z.B. gefertigte Stückzahl).
Würde über dein Boolsches Fertigsignal einfach nen Zähler mitlaufen lassen, zu dem parallel nen Timer. Die am Zähler ausgegebene Stückzahl bei Ablauf des Timers in deinen DB, MW etc. kopieren, anschließend den Zähler auf 0 setzen und die Zeit neu starten.
Ist ne Idee wie man das realisieren könnte...
Gruß, Sascha
 
Denke mal das du Machinentakte meinst (z.B. gefertigte Stückzahl).
Würde über dein Boolsches Fertigsignal einfach nen Zähler mitlaufen lassen, zu dem parallel nen Timer. Die am Zähler ausgegebene Stückzahl bei Ablauf des Timers in deinen DB, MW etc. kopieren, anschließend den Zähler auf 0 setzen und die Zeit neu starten.
Ist ne Idee wie man das realisieren könnte...
Gruß, Sascha

du progst für ATS?
 
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, das mit dem Zähler und Timer paralell laufen lassen klappt prima.
MfG Simon
 