Hallo zusammen ich möchte gerne diesen Code/SCL die ich Forum gefunden habe, im STEP 5.4 von Siemens austesten.
Aber wenn ich eine neue SCL Quelle eröffne und dieser Code einfüge wird kein FB erzeugt. Es entstehen sehr viele Fehlermeldungen.

Was mache ich falsch, das es nicht geht?


Danke für Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
immer nach der Fehlermeldung sehen und die dann Stück für Stück beseitigen.

Im aktuellen Fall fang mal mit dem Variablentyp UINT an. Das heißt in SCL dann WORD.

Ich schaue mal noch nach Weiteren ...

Gruß
LL
 
Hallo zusammen ich möchte gerne diesen Code/SCL die ich Forum gefunden habe, im STEP 5.4 von Siemens austesten.
Aber wenn ich eine neue SCL Quelle eröffne und dieser Code einfüge wird kein FB erzeugt. Es entstehen sehr viele Fehlermeldungen.

Was mache ich falsch, das es nicht geht?

Bei dem Programmcode von Zotos handelt es sich um Programmcode für CoDeSys, der nach S7-SCL umgesetzt werden muss.

http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=96705&postcount=4

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe das Programm im Step eingefügt, es entstehen immer noch Fehlermeldungen, ich weiss nicht mehr weiter. Ich bin kein SCL-Crack ich bitte um Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

es wäre wohl noch sinnvoll entweder den FUNKTION_BLOCK zKaskade in der Symboltabelle zu definieren oder direkt einen FB mit Nummer anzugeben also z.B. FUNKTION_BLOCK FB100. (falls nicht schon geschehen).

Stephan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Code:
FUNCTION_BLOCK zKaskade

VAR_INPUT
    Required : INT;
    Ready_01,    Ready_02, Ready_03, Ready_04, Ready_05, Ready_06, Ready_07, Ready_08, Ready_09, Ready_10 : BOOL;
    CycleTime: DINT;
    OverlapTime: DINT;        (*Überlappungszeit*)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    Out_01, Out_02, Out_03, Out_04, Out_05, Out_06, Out_07, Out_08, Out_09, Out_10 : BOOL;
END_VAR

VAR
    Oscillator :TON;
    CycleTimeCount: DINT;
    OverlapTimeCount: DINT;        (*Überlappungszeit Zähler*)

    Ready : ARRAY [1..10] OF BOOL := FALSE;
    Out : ARRAY [1..10] OF BOOL := FALSE;

    ReadyCount : INT;
    OutCount : INT;

    RequiredExt : INT;

    OutOnTime : ARRAY [1..10] OF DINT;
    OutOffTime : ARRAY [1..10] OF DINT;


    ForCount : INT;
    OverlapFlag: BOOL;
    OldValueTime: DINT;
    SearchRes: INT;
END_VAR

(*Beginn: Pumpenabschalten wenn nicht bereit-----------------------------*)
FOR ForCount:=1 TO 10 BY 1 DO
    IF (Ready[ForCount] = FALSE) THEN
        Out[ForCount] := FALSE;
    END_IF;
END_FOR;
(*Ende: Pumpenabschalten wenn nicht bereit-------------------------------*)

Oscillator(IN := NOT Oscillator.Q, PT:= T#1s);

IF Oscillator.Q = TRUE THEN
(*Beginn: Bestandsaufnahme----------------------------------------------------*)
    Ready[1]  := Ready_01;
    Ready[2]  := Ready_02;
    Ready[3]  := Ready_03;
    Ready[4]  := Ready_04;
    Ready[5]  := Ready_05;
    Ready[6]  := Ready_06;
    Ready[7]  := Ready_07;
    Ready[8]  := Ready_08;
    Ready[9]  := Ready_09;
    Ready[10] := Ready_10;

    Out[1]  := Out_01;
    Out[2]  := Out_02;
    Out[3]  := Out_03;
    Out[4]  := Out_04;
    Out[5]  := Out_05;
    Out[6]  := Out_06;
    Out[7]  := Out_07;
    Out[8]  := Out_08;
    Out[9]  := Out_09;
    Out[10] := Out_10;

    OutCount := 0;
    ReadyCount := 0;
    FOR ForCount:=1 TO 10 BY 1 DO
        IF (Out[ForCount] = TRUE) THEN
            OutCount := OutCount + 1;
            OutOnTime[ForCount] := OutOnTime[ForCount] + 1;
            OutOffTime[ForCount] := 0;
        ELSIF (Ready[ForCount] = TRUE) THEN
                OutOffTime[ForCount] := OutOffTime[ForCount] + 1;
                OutOnTime[ForCount] := 0;
        ELSIF (Ready[ForCount] = FALSE) THEN
            OutOnTime[ForCount] := 0;
            OutOffTime[ForCount] := 0;
        END_IF;

        IF (Ready[ForCount] = TRUE) THEN
            ReadyCount := ReadyCount + 1;
        END_IF;
    END_FOR;
(*Ende: Bestandsaufnahme------------------------------------------------------*)

    CycleTimeCount := CycleTimeCount + 1;

    IF CycleTimeCount >= CycleTime THEN
        CycleTimeCount := 0;
        OverlapFlag := TRUE;
    END_IF;

    IF (OverlapFlag = TRUE) THEN
        OverlapTimeCount := OverlapTimeCount + 1;
        RequiredExt := Required + 1;
    ELSE
        RequiredExt := Required;
    END_IF;


    IF OverlapTimeCount >= OverlapTime THEN
        OverlapTimeCount := 0;
        OverlapFlag := FALSE;
    END_IF;

    IF (ReadyCount > RequiredExt) THEN
        WHILE (OutCount < RequiredExt) DO
            OldValueTime := 0;
            SearchRes := 1;
            FOR ForCount:=1 TO 10 BY 1 DO
                IF ((OutOffTime[ForCount] > OldValueTime)
                 AND (Ready[ForCount] = TRUE) AND (Out[ForCount] = FALSE)) THEN
                    OldValueTime := OutOffTime[ForCount];
                    SearchRes := ForCount;
                END_IF;
            END_FOR;
            IF (Ready[SearchRes] = TRUE) THEN
                Out[SearchRes] := TRUE;
                OutCount := OutCount + 1;
            END_IF;
        END_WHILE;
    ELSE
        FOR ForCount:=1 TO 10 BY 1 DO
            IF (Ready[ForCount] = TRUE) THEN
                Out[ForCount] := TRUE;
            END_IF;
        END_FOR;
    END_IF;


    WHILE (OutCount > RequiredExt) DO
        OldValueTime := 0;
        SearchRes := 1;
        FOR ForCount:=1 TO 10 BY 1 DO
            IF ((OutOnTime[ForCount] > OldValueTime)
             AND (Ready[ForCount] = TRUE) AND (Out[ForCount] = TRUE)) THEN
                OldValueTime := OutOnTime[ForCount];
                SearchRes := ForCount;
            END_IF;
        END_FOR;
        Out[SearchRes] := FALSE;
        OutCount := OutCount - 1;
    END_WHILE;


END_IF;

Out_01 := Out[1];
Out_02 := Out[2];
Out_03 := Out[3];
Out_04 := Out[4];
Out_05 := Out[5];
Out_06 := Out[6];
Out_07 := Out[7];
Out_08 := Out[8];
Out_09 := Out[9];
Out_10 := Out[10];

END_FUNCTION_BLOCK

Ungetestet (aber der Compiler meckert nicht mehr).
 
Zurück
Oben