Hallo,

wir haben ein LAN mit 2 x CPU315-2 PN/DP (6ES7 315-2EH13-0AB0 / V2.6) im Einsatz. Wir möchten nun eine Verbindung zwischen diesen 2 CPU's aufbauen.

Bislang hatten wir immer CPU314 mit CP343-1 verwendet, bei welchen wir durchaus erfolgreich mit TCP-Verbindungen gearbeitet haben.

Beim Versuch, eine TCP-Verbindung zwischen den beiden CPU315-2 PN/DP herzustellen, sind wir bislang gescheitert.
Ist das überhaupt möglich? Welche andere Möglichkeit gibt's, 2 Datenblöcke zwischen den beiden CPU's zyklisch zu transferieren?
Kann jemand eine Beispielkonfig zur Verfügung stellen?

Danke,
kassla
 
Hallo,

ich glaube, mir eine Antwort schon selber geben zu können:
S7-Verbindungen sind möglich.

Beim ersten Test dies anzulegen war aufgrund einer falschen Konfiguration der CPU die Anzahl der Verbindungsresourcen erschöpft...

Trotzdem bitte ich um Antwort, ob TCP-Verbindungen doch irgendwie hinzukriegen sind ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sollte normalerweise mit den T-Bausteinen zu machen sein.
Ein Teilnehmer muß aktiv den Verbindungsaufbau anstossen, der andere
muß passiv sein.

Stichwort T-Bausteine für "offene TCP-Kommunikation"
T_CON
T_DISCON
T_SEND
T_RECV

Unterschied zum CP sind das du die Verbindung selbst aufbauen mußt mit
T_CON bzw. wieder abbauen kannst mit T_DISCON
Bei den CPs machst Du das nomalerweise mit dem anlegen einer Verbindung in Netpro.
Dies wird aber von PN-CPUs nicht unterstützt, genausowenig wie die
Bausteine AG_SEND und AG_RECV.

Auf der Siemens Homepage gibt es dazu auch ne Anleitung.
 