Phoenix Buskoppler - Hardwarekonfig

Joke

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich quäl mich hier gerade mit dem Buskoppler IL BK PN DI8 DO4 2TX rum. Ich packe den Buskoppler an den Ethernetstrang an, und lade die
Konfiguration hoch. SPS ist im RUN nur SF wird angezeigt. Im Offline/Online Vergleich wird mir angezeigt, dass die IB IL 24DO4 und IB IL 24DI8 eine Peripheriestörung haben. Wo kann der Fehler liegen? Falsche GSD-Datei? habe es mit beiden ausprobiert der 1.0 und 2.0. Kann ich die Firmware des Kopplers mit dem Simatic Manager aktualiseren? Naja vielleicht wisst ihr ja was, würde mir sehr weiter helfen.

mfg
Joke
 
Du musst jeden Profinet-Teilnehmer zunächst mal einen EINDEUTIGEN Namen zuweisen.

Am leichtesten geht das unter "Zielsystem" - "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten"

Diesen eindeutigen Namen musst du dann in der HW-Konfig entsprechend angeben (unter Gerätename).

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Richtig MSB!!!!
Gaaaaaaaaaaaaaanz wichtig!!!
Richtigen Namen vergeben. Wenn nur die IP stimmt, dann hatte ich auch schon funktion, aber der Controller war immer noch auf SF...

Voll ätzend mit dem sch... Namen.

Also Joke, Namen kontrollieren!
 
Die IP ist in dem Fall übrigens vollkommen egal,
da das Profinet-Device "seine" IP vom Controller (CPU) anhand des Gerätenamens
zugewiesen bekommt.

Mfg
Manuel
 
Moin,

Gerätename stimmt überein, habe ich mit Gerätenamen überprüfen... überprüft. Wäre der Name nicht richtig vergeben, wäre doch die ganze Peripherie im Fehler und nicht nur die Anschaltbaugruppen oder versehe ich mich gerade? Ich meine noch der Fehler liegt an der Hardware und Firmware... auf der Peripherie steht HW/FW 02/100 das bedeutet doch Hardware 2.0 und Firmware 1.0 oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt mal ganz anders gefragt, was leuchtet eigentlich am Buskoppler, und was sagt dir dessen Auswertung mittels
der Packungsbeilage.
http://select.phoenixcontact.com/cg...eshop&lang=de&UID=2703994&prodid=&asid=829175

Wenns wirklich nur ein Peripheriefehler und kein "Station nicht vorhanden" oder Konfigurationsfehler ist,
dann könnte es ja auch eine fehlende Versorgungsspannung (z.B. US, UL, UM) ...

Wähle mal den Slave an, und dann drücke <CTRL> + D , was wird dir da angezeigt (evtl. Screenshot hier hochladen)

Das Firmware-Update kannst du auch machen, wie ist ebenfalls auf der Phoenix-Seite beschrieben.

Mfg
Manuel
 
danke schön erstmal, guck mir morgen nochmal die Baugruppe an, ob vielleicht doch eine Spannungsversorgung fehlt, wenn ja....^^ und wenn nicht meld ich mich nochmal wieder
 
Guten Morgen,

Spannungsversorgung für die E/A war nicht angeschlossen... Wie sagt man noch Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser... Nun hab ich nochmal ne Frage besteht noch eine andere Möglichkeit die Firmware zu aktualieseren außer mit dem Factory Manager? Welchen FTFP-Server könnt ihr mir empfehlen? Oder kann man die Firmware mit PC WorX aktualiseren?
 