Problem:
Ich moechte zwischen zwei S7 300 Stationen (Kopplung ueber CP 342-5) mehr als 240 Byte uebertragen. Wenn ich zwei FDL-Verbindungen projektiere meldet NCM, das mit der zweiten keine Verbindung moeglich ist . Meldung : Keine Empfangsressore auf der Empfangerseite.

Frage:
Kann man zwischen zwei S7 300 Ststionen 2 FDL-Verbindungen zu je 240 Byte aufgbauen. Was muss man eventuel beim Handling beachten?
Siemens Dokumentationen ausgeschopft.
 
Du musst zwei Verbindungen mit zwei unterschiedlichen LSAP (Empfangsfächer) programmieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
LSAP

Ich habe unterschiedliche LSAPs benutzt: hat nichts gebracht
ich habe auch für send und receive unterschiedliche FDL-Verbidungen mit unterschiedlichen LSAPs benutzt: hat auch nichts gebracht.
Ich suche Beispielprogramme?
Oder das Siemens Dokument: Getting Started "Datenübertragung über eine FDL-Verbindung mit dem SDA-Dienst über AG_SEND/AG_RECV"
wo finde ich es?
Danke
 
Kannst du die Hardware genauer beschreiben ? Wenn ich die Informationen habe, kann ich für dich das Programm schreibenund als zip schicken. Ich habe Simatic 5.3 sp 2.
 
Station 1
CPU 315-2DP
CP 342-5

Station 2
CPU 314C-2DP
CP 342-5

Station 3
CPU 315-2DP
CP 342-5

Alle Stationen über CP miteinander vernetzt
Station 1 tauscht Daten mit Station 2 und Station 3 aus

Datentransfer zwischen Stationen über CP(FDL-Verbindungen)
Datenmenge größer als 240 Byte.
S7 5.2 Sp1

Vielen Dank im voraus für die Anworten

Meine email: muenihli@web.de
 
Hallo hallo,

die Meldung die Du für die zweite Verbidung bekommst sagt aus, dass die Verbindung steht und auch dass bereits einmal Daten übertragen wurden.
Wenn die Verbindung nicht stehen würde wäre die Fehlermeldung "SAP nicht bereit gewesen".

Bitte überprüfe doch mal ob hier auf der Empfangsseite der Recv-Baustein richtig aufgezogen wurde (Größe, Verbindungsnummer, ...)

Wo Du weitere Informationen bekommst ist in der "Spezialdiagnose" vom CP 342-5. Da kommen sowohl Einträge im Diagnosepuffer als auch unter dem "Diagnose-Objekt" Verbindungen. Dort kann geprüft werden, welche Verbindungen projektiert und auch aufgebaut wurden. Ebenso den Verbindungsstatus. Auf der Empfangsseite müsste sinngemäß was wie "Datenübertrag zur CPU" stehen. Da das Empfangsfach ja noch voll ist und die Daten noch nicht abgeholt wurden.

Die Spezialdiagnose kann am einfachsten über die Hardwarekonfiguration -> Objekteigenschaften des CP-> Diagnose aufgerufen werden.

So, nun viel Erfolg bei der Lösung des Problems
ulkula
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke fuer die Anworten.

Ich habe die Loesung:

Alle FDL-Verbindungen muessen sequntiell abgearbeitet werden.
dh
Sende Data1 via FDL 1
ok --> Sperre FDL 1
Sende Data2 via FDL 2
ok --> Sperre FDL 2
usw zylisch
und wieder bei FDL1 beginnen

hallo
 