Analog In Baugruppe Fehler abfangen

LukeSkywalker

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

setze eine S7-315F-2DP mit Analogeingabebaugruppe AI8x13Bit (Bestell.Nr.: 331-1KF01-0AB0) ein. Diese Baugruppe ist nicht Diagnosefähig. Ich möchte aber eine Störung (Defekt der Baugruppe, Drahtbruch, Kurzschluss usw.) dieser AI Baugruppe abfangen. Habe dieses mit dem failsafe FB179 aus der Bibliothek vor. Dieser setzt einen Ausgang wennn der Eingabe wert < 0 oder > 27648 annimmt. Der Messbereich des Kanals ist für 4-20 mA konfiguriert. Meine Frage ist eben welchen Wert der Analog In Kanal (Eingabewert) in diesen Störungsfällen (Defekt der Baugruppe, Drahtbruch, Kurzschluss usw.) annimmt. Vielleicht hat dort jemand Erfahrung.

Vielen Dank!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

setze eine S7-315F-2DP mit Analogeingabebaugruppe AI8x13Bit (Bestell.Nr.: 331-1KF01-0AB0) ein. Diese Baugruppe ist nicht Diagnosefähig. Ich möchte aber eine Störung (Defekt der Baugruppe, Drahtbruch, Kurzschluss usw.) dieser AI Baugruppe abfangen. Habe dieses mit dem failsafe FB179 aus der Bibliothek vor. Dieser setzt einen Ausgang wennn der Eingabe wert < 0 oder > 27648 annimmt. Der Messbereich des Kanals ist für 4-20 mA konfiguriert. Meine Frage ist eben welchen Wert der Analog In Kanal (Eingabewert) in diesen Störungsfällen (Defekt der Baugruppe, Drahtbruch, Kurzschluss usw.) annimmt. Vielleicht hat dort jemand Erfahrung.

Vielen Dank!
Hallo Luke,

im Handbuch S7-300_RHB_d.pdf ist die Analogwertverarbeitung beschrieben. Einen Auszug habe ich als Hardcopy angefügt. Eigentlich braucht man keinen "komplizierten Baustein" zur Störerkennung. Eine einfache Grenzwertabfrage reicht. (z.B.: < -100 oder > 27000) Damit werden geringe Abweichungen durch die Analogbauteile nicht gleich als Fehler gemeldet.
icon12.gif


Gruß
Rainer
 

Anhänge

  • Analogwertdarstellung.jpg
    Analogwertdarstellung.jpg
    199,2 KB · Aufrufe: 59
Hast Du Dir die Grafik vom Rainer angeschaut?

Edit: verstehe nun was Du meinst: Drahtbruch 0mA= -4800 also < ; Kurzschluss so bei > 32000
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben