Bei S7-200 "Zeit als verlängerter Impuls"

dape

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der S7-300 habe ich einen Baustein "Zeit als verlängerter Impuls" (SV).

So etwas in der art bräuchte ich für die S7-200. Hat jemand eine Lösung dafür?
Gibt es auch eine Lösung für den Baustein "Zeit als speichernde Einschaltverzögerung" (SS)?

Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
 
TONR ist Speichernd Einschaltverzögert und das andere ist ja nicht viel mehr aus ne ausschaltverzögerung ... TOF

Habe noch nie mit Zeit als verlängerter Impuls genutzt... weiß jetzt nicht wie das verhalten davon ist
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Operation Zeit als Ausschaltverzögerung starten (TOF) dient dazu, das Ausschalten eines Ausgangs für einen bestimmten Zeitraum zu verzögern, nachdem der Eingang ausgeschaltet wurde. Wäre dann dein verlängerter Impuls.

Du kannst auch noch mit Zeit-Interrupts arbeiten. Ereignis 10 und 11. Mit ATCH kannst du einem Interruptunterprogramm ein Ereignis (10 od. 11) zuordnen. In SMB34(Ereignis 10) und SMB35(Ereignis 11) sind deine Zeiten einstellbar (8 bit, zwischen 1ms und 255ms). so kannst du dann ganz genau ein Impuls daraus machen.


Gruß
com
 
Zurück
Oben