Hallo Leute
ich hab ein Problem mit ner Hardware. Ich verwende ne CPU313
und möchte gerne jetzt zwei CP340 PtP daran anschließen. Mit einer hat das bis jetzt auch geklappt. Die Software funktioniert auch auf zwei Karten. Aber hardwaremäßig kommuniziert nur eine Karte, die andere Karte ist tot irgendwie. Aber wenn ich diese einzelnd anspreche läuft das ohne Problme und wenn ich beide gleichzeitig ansprechen will spricht nur die letzte in der Reihe. Hat jemand ne Ahnung warum das so ist???
 
Hab in einer Anlage z.B. sieben CP340 ohne Probleme am laufen..


Bist Du sicher das jeder Baustein einen eigenen Instanz-DB hat,
das hört sich für mich so an , als hättest du den gleichen verwendet.
 
Du ruft ja z.B. für jede baugruppe
P_RCV und P_Send auf.

Für die erste Baugruppe würdest Du z.B.
DB10 P_RCV
DB11 P_Send
und bei der zweiten
DB20 P_RCV
DB21 P_Send nehmen

Die wahl welchen DB ist frei, genauso dei Verwendung als Multiinstanz.

Sonst setz doch mal dein Programm hier ein.
 
Ok, das hätte ich wissen müssen. So hab ich das nicht gemacht. Ich habe immer auf die zwei gleichen DBś zugegriffen. Gut morgen ist auch noch ein Tag. Das werde ich mal ändern. Ich hatte es mir schon gedacht......

Danke für die Bestätigung. Ich wünsche einen schönen Abend und nochmals vielen Dank für die Unterstützung.
 