slave diagnose: fehlerhaftes parametertelegramm

bennzi

Level-1
Beiträge
107
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi,

der tread knüppft an mein profibusproblem der vipa steuerung an.
der bus steht.
teilnehmer werden gefunden.
alle teilnehmer sind projektiert und betriebsbereit.
ausser eine festo ventilinsel und zwar mit cpx-fb13 slave die mir probleme bereitet.
ich knüpfe im s7 hw manager das cpx terminal an meinen bus und gebe ihm die eingestellte adresse. wenn ich es jedoch hochlade, dann kommt ist soll ungleich und in der DP DIAGNOSE steht u.a etwas von
FEHLERHAFTES PROTOKOLLTELEGRAMM ???
ich weiss nicht was es bedeuten soll da die selbe ventilinsel woanders im einsatz is und da es einwandfrei ging. wieso sollte der komplette bus laufen und nur die insel diesen fehler bringen? in den einstellungen der cpx insel hab ich leider auch nichts gefunden :( ich denke nicht dass ich sie falsch projektiere.
wenn ich wenigstens wüsste in welche richtung ich suchen muss....

daaaankeeeeeee
 
Zuletzt bearbeitet:
Bist du sicher das du die richtige GSD und Version hast ?

So eine Meldung hatte ich bei Festo schon ein paar mal, und lag immer an der falschen Type oder Version.

Meine Version ist schon ein paar Jahre alt, und heistt CPX_059E.GSD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi. :)
hm ja das kann gut sein dass die auch so heisst. ja meine war auch ca 2 jahre alt. bei der neuen insel jetzt hab ich dieselbe projektiert und den fehler erhalten. ich habe auch gleich andie falsche gsd gedacht und die von festo.com heruntergeladen und installiert. hat das problem aber leider nicht behoben :(

kannst du mir mal ein screenshot deiner HW vom cpx machen bitte?
 
Zuletzt bearbeitet:
Bist du sicher das du die richtige GSD und Version hast ?

So eine Meldung hatte ich bei Festo schon ein paar mal, und lag immer an der falschen Type oder Version.

Meine Version ist schon ein paar Jahre alt, und heistt CPX_059E.GSD

hab jetz 3 verschiedene gsd´s versucht von verschiedenen quellen. nix geht :( heul
 
Mach doch mal ein Backup vom Programm und lad mal das Projekt nur mit der Hardwareconfig hier hoch. Dann kann ich es mal mit meinen vergleichen vieleicht kann ich da einen Unterschied erkennen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sodele. erstmal danke dass du dir überhaupt die mühe machst!
hab mein projekt archiviert.... hoffe du findest was. ventile hab ich noch nicht bestückt auf dem cpx terminal. so sieht des cpx aber auch an meiner anderen anlage aus :( kann kein unterschied erkennen.

cpu bringt:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 318-2
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 318-2AJ00-0AB0 Hardware 2
VIPA 315-4NE12-0111 Firmware V 3.4.4
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
07:58:17.638 17.07.2009

Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
kommendes Ereignis
07:58:17.624 17.07.2009

Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
07:58:17.624 17.07.2009

Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 5371
Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Steckplatz des DP-Masters: 2
Anzahl der dezentralen Stationen: 5
Prioritätsklasse: 23
kommendes Ereignis
07:58:17.573 17.07.2009

Ereignis 5 von 100: Ereignis-ID 16# 4304
STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
07:57:01.347 17.07.2009

Ereignis 6 von 100: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
07:22:35.031 17.07.2009

Ereignis 7 von 100: Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
kommendes Ereignis
07:22:35.017 17.07.2009

Ereignis 8 von 100: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: Dezentrale Peripherie: Ende der Synchronisation mit einem DP-Master
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
07:22:35.017 17.07.2009


cpx slave bringt:

status:

Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
Soll-/Ist-Abweichung:
(gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)

slave nicht für datenaustausch bereit
fehlerhaftes protokolltelegramm
slave muss neu parametriert werden

meinst du es stimmt was in meinem bussystem nicht? kabelbruch termination? aber dann würd ich nicht alle anderen erreichen richtig?
 

Anhänge

  • Bw-15-_1.zip
    491,6 KB · Aufrufe: 15
Zuletzt bearbeitet:
Hast Du nur den FB13 drin ohne Eingänge und Ausgänge, oder hat er die bei mir gelöscht, da du eine neuere GSD hast.

Ganz wichtig , du muss definitv den richtigen Aufbau den die Insel auch hat eintragen, ansonsten geht gar nix !

Wenn die Ventile noch nicht da sind, dürfen die auch nicht projektiert sein.

anbei mal ein Bild wie ich die mit Eingängen und Ausgängen Projektiere.
 

Anhänge

  • cpx.jpg
    cpx.jpg
    20,5 KB · Aufrufe: 56
also. ne ist schon recht so ich hab noch keine ventile projektiert. vorhanden sind sie. aber normalerweise sagt der dann rack soundso steckplatz soundso passt nicht??
zumindest bei den anderen baugruppen.
ich hab auch schon versucht die ventile mit einzubinden. ohne erfolg.
aber ich versuch es nochmal.
ich bin mir langsam nicht mehr sicher ob ich bei der verdrahtung/aufbau alles richtig gemacht habe... :(
die ventilinsel hat 2 spannungsversorgungen da eine durchschleifen nicht ausreicht. dieSE baugruppe muss ich ja nicht mit einbinden oder?

hier noch ein schlechtes bild der cpx insel und ein ein bild mit ventilen in der HW.
achja, cpu und ventilinstel stehen auf busfehler
 

Anhänge

  • IMAG0016.jpg
    IMAG0016.jpg
    548,2 KB · Aufrufe: 43
  • fst.JPG
    fst.JPG
    221,6 KB · Aufrufe: 44
Zuletzt bearbeitet:
Die von dir eingesetzten Module kenne ich nicht.
Sind in der schon laufenden Anlage auch so viele Ventile ?

Ich bin bei der CPX immer wieder auf Grenzen gestossen, die im Handbuch zwar stehen, aber die man erst finden muss.

Ruf doch mal bei Festo an, die konnten mir bei so etwas immer schnell helfen.

Wichtig ist, das deine Konfig genau so aussieht wie der Aufbau !.

Was hast Du denn für einen Adapter. Kannst Du in der Profibusdiagnose den Salve überhaupt sehen ?
 
Hab so eine änhliche in einer anderen Anlage
da hies die ventilbaugruppe aber VI:CPX32 1-8VS
 
Nein.
Bei PG/PC Schnittstelle einstellen geht das, aber nicht mit jedem Adapter, dazu muss der Adapter Profibus können und die Diagnose.

Umstellen der Schnittstelle auf Profibus, dann mal sehen ob rechts der Button Diagnose möglich ist.

Falls ja auf testen, dann auf lesen und es werden alle Slaves angezeigt.
 
nene bei mir heisst sie mpa1 -fb-ems-8
aber da seh ich grad was wenn ich mir des so anschaue.
auf den ventilen steht: MPA1S-FB-EMS-8
in meiner hardware MPA1S-VMPA-FB-EMS-8

???
daran könnte es evtl liegen
 
Laut handbuch musst due vor den Ventilen noch einen passiven Teilnehmer eintragen MPA−Pneumatik−Interface VMPA−FB−EPL−...

Schau mal im handbuch Seite 2-15

Diagnose macht halt nicht jede Baugruppe

sieht dann so aus
 

Anhänge

  • diag1.jpg
    diag1.jpg
    49 KB · Aufrufe: 17
  • diag2.jpg
    diag2.jpg
    45 KB · Aufrufe: 12
Zuletzt bearbeitet:
hä ne des gibts bei mir nicht. ich hab auch kein wirkliches mitbekommen es hies haja des dieselbe wie die letzte. dann hab ich mein pdf von früher benutzt eben.
das ist mir ja ganz neu sowas.
beim alten hab ich es auch nicht benötigt. ich hab sowas auch garnicht zum projektieren in meinem katalog ??

aber es heisst genauso auf englisch...

jau des ist schon die anleitung ABER so ein modul gibt es nicht zu meiner verfügung. ich such mal gsd ´s ? ? ? ? ? ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Dann füg mal einen Leerplatz hinter dem Knoten ein.

Soll ich das Handbuch hochladen oder sucht du das direkt bei Festo
unter Service Download

Artikelnr : 526427
 