Hallo,

ich habe zu Experimentierzwecken ein AG95U (6ES5 095-8MA02) angeschafft und suche Literatur/Beispiele. die sich mit dem integrierten Regelalgorithmus beschäftigen.

Danke!


Viele Grüße,
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Regelalgorithmus unter S5

Danke erstmal!
Genau um das Beispiel Glühofen auf Seite 9-15 im Systemhandbuch AG90U/95U (6ES5 998-8MA12) geht es;-)

Mich interessiert vor allem, wie denn auf Automatikbetrieb umgeschaltet wird.
Von wo aus wird der Zustand von M10.0 gesetzt?

Danke!

Grüße,
Andreas

OB13:
Code:
    :SPA FB10
NAME:REGER 1
    : 
    :
    :BE
FB10:
Code:
NAME:REGLER 1
    :
    :A  DB 30     Zugriff auf Regler DB
    :
    :L  PY  32
    :T  MB  10
    :T  DR  11
    :
    :U  M   12.0
    :R  M   12.0
    :UN M   12.1
    :S  M   12.1
    :
    :
    :SPA FB 250	Istwert einziehen
NAME:RLG:AE
BG  :KF +8
KNKT:KY 0,4 	
OGR :KF +2047 
UGR :KF -2047	
EINZ:M  12.0
XA  :DW 22
FB  :M  12.2
BU  :M  12.3
    :
    :SPA FB 250	Sollwert einziehen
NAME:RLG:AE	
BG  :KF +8
KNKT:KY 1,6
OGR :KF +2047
UGR :KF -2047
EINZ:M  12.0
XA  :DW 9
FB  :M  13.1
BU  :M  13.2
    :
    :
    :U  M 10.0          (?????)
    :SPB =WEIT
    :L   DW 22	
    :T   DW 9	
    :
WEIT:
    :SPA OB 251	(Regleraufruf)
    :
    :
    :SPA FB 251	(Stellwert ausgeben)
NAME:RLG:AA		
XE  :DW 48
BG  :KF +8
KNKT:KY 0,0
OGR :KF +2047
UGR :KF -2047	
FEH :M  13.5
BU  :M  13.6
    :BE
 
Hallo,
wer lesen kann ist klar im Vorteil.... :)

Bild 9.6 auf Seite 9-15 ansehen, dort ist alles im Technologieschema beschrieben.
Am EB32 wird das Steuerbyte eingestellt.
M10.0 ist E32.0, da EB 32 (durch L PY32) in das DR 11 geladen wird.

Demzufolge bedeutet E32.0 = 0-Signal Hand- und E32.0 = 1-Signal Automatikbetrieb.

vile Glück, Rayk :D
 