Hallo nochmal,
jetzt stellt sich mir die Frage, wenn ich zu meinen PG740 nun eine S5- 100U CPU102 + Verbindungskabel hab, ob es reicht zum simuleiren oder ob ich auch eine extra Stromversorgnung brauch und Ein- und Ausgänge??
Stromversorgung oder auf Deutsch 24V DC Netzteil brauchst du auf jeden Fall,
eigene PS-Baugruppen / Baugruppenträger gabs erst ab 115U aufwärts.
Ein/Ausgänge brauchst du nicht, allerdings sei dir gesagt, das "Steuern Variablen" (z.B. Eingängen / Merkern etc) bei der S5
mit der Siemens-Software alles andere als komfortabel ist, und zum simulieren schon fast ungeeignet.
Wenn schon 100U, dann wenigstens CPU103, alle anderen dieser Baureihe sind dann schon wieder relativ beschränkt (funktionell betrachtet).
Wenn schon unbedingt S5, dann wäre meine Tendenz ganz klar die 95U,
die hat schon DE/DA und AE/AA on Board,
und auch von den kleineren Steuerungen den größten Funktionsumfang.
Allerdings halte ich wie die meisten auch, die S5 heutzutage für die schlechteste Wahl,
die du für den Einstieg treffen kannst.
Mfg
Manuel